联体别墅地热采暖施工图
bfy-ljb
bfy-ljb Lv.14
2006年03月21日 11:32:22
只看楼主

图纸简介: 本设计为"世财滨江音乐花园联体别墅(四)"采暖设计,系统采用低温热水地板辐射采暖系统,本系统供暖方式为连续性采暖. 附件名:2006371141664414322.zip 文件大小:1248K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本设计为"世财滨江音乐花园联体别墅(四)"采暖设计,系统采用低温热水地板辐射采暖系统,本系统供暖方式为连续性采暖.



附件名:2006371141664414322.zip

文件大小:1248K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pearl_czq
2006年03月22日 14:18:32
2楼
一、关于分集水器的连接:
1、我认为间距要和大样一样,避免在施工时发生无法连接的现象。
2、分集水器的相对位置应该确定,施工人员可以加快速度。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 14:21:12
3楼
二、图名不相符:
1、图中的图名为空调,未见一项空调设施。
2、标题栏中的图名是对的。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 14:24:16
4楼
三、对于楼梯下的埋管有没有必要,另外施工时是先安装楼梯还是先敷设盘管。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 14:28:07
5楼
四、卫生间是不是没有与排水专业进行协调,另外卫生间的管线特别多,若负荷不够是不是安排别的采暖方式。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 14:30:59
6楼
五、只标注管间距,没有标与墙的间距。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 14:34:12
7楼
六、没有标注每路盘管的长度。
回复
bfy-ljb
2006年03月22日 22:32:38
8楼
错位·评图员 你好:
我认为你提的意见非常宝贵,及时,我将把图改过来!谢谢
回复
yangyinfang
2006年03月23日 10:52:18
9楼
1、地下设备用房采用地热方式采暖不合适。

2、储藏室也不必设采暖,
回复
liuyangkee
2006年03月23日 14:08:30
10楼
我也来两句  希望共同讨论  不对请指出
1说明不全 没有写清 室外条件 参考规范
2图中 有的卫生间盘管逼开了卫生器具 有的没有
3浴室下的地面全部都铺了盘管  如何排水
4未见系统图 不知道是如何供上去的
5定层图 卫生间多画了分集水器
回复
m101455
2006年03月30日 15:45:17
11楼
好的方面:图纸设计比较认真,图纸大样比设计说明更有说服力;值得借鉴的是设计的同一分水器、集水器上的每个环路的加热管的长度基本接近。
不足的方面:
1、设计说明比较简单。
2、设计的地热采暖供热水温度为65℃,略超出GB50019-2003 “供水温度不应大于60℃” 的要求(见4.4.3)。
3、图纸忽视了“与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层”的要求,与GB50019-2003的4.4.10以及《地面辐射供暖技术规程设计》的有关规定。
4、一层大厅楼梯下(包括柱子)加热管的敷设没有顾及和考虑到建筑物的障碍影响(见截图1)。
5、卫生间内加热管的敷设没有考虑到卫生洁具(包括下水管、地漏)对其的影响(见截图2)。同时也与《地面辐射供暖技术规程设计》中“地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管”的规定不符。
6、未设低温热水系统的热计量和室温控制,见《地面辐射供暖技术规程设计》第8条。
7、本套图纸未提供“地热采暖干管系统图”,也未对其管道的施工要求进行说明。


(截图1)
一层大厅楼梯下(包括柱子)加热管的敷设没有顾及和考虑到建筑物的障碍影响
回复