商务大厦空调通风设计
w_ym2003
w_ym2003 Lv.2
2006年03月21日 11:04:47
只看楼主

图纸简介: 多功能办公大楼的空调设计图纸。主楼的办公部分采用风机盘管+独立的新风系统,群房的政府办公、会议室及多功能会议室等部分采用全空气系统。 附件名:20062161140074620583.zip 文件大小:6855K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

多功能办公大楼的空调设计图纸。主楼的办公部分采用风机盘管+独立的新风系统,群房的政府办公、会议室及多功能会议室等部分采用全空气系统。



附件名:20062161140074620583.zip

文件大小:6855K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tianqf@co163
2006年03月21日 16:55:45
2楼
看完图纸有几点个人意见:
1、风柜送风,风管和风柜没有表示用帆布连接。而且连接绘制不太规范!
2、回风口和风柜有风管连接么?
回复
tianqf@co163
2006年03月21日 16:58:35
3楼
3、回风口没有滤网(没看到图纸说明)。
4、所有标注没有规划好,显得很零乱!
5、这个配件代表什么?图例上没看到!
回复
tianqf@co163
2006年03月21日 16:59:30
4楼
6、现场施工也是这样连接么?
回复
tianqf@co163
2006年03月21日 17:00:47
5楼
7、风管和水管都用红色看起来很吃力。
8、没有机房布置图
回复
futurememory
2006年03月22日 01:04:23
6楼
楼上的评图说得很正确,这图的字大小跟位置都比较乱,叠字叠线情况很多,风管变径太少,感觉仓促、粗糙
回复
toplhc
2006年03月23日 10:04:38
7楼


这是字体的原因吧?
回复
a-meng09
2006年03月23日 10:36:17
8楼
这是这个工程的给排水的图纸:http://co.163.com/forum/content/1731_291703_1.htm
电气的图纸:http://co.163.com/forum/content/1162_269846_1.htm
提供给大家,方便查阅!!辛苦楼主了!!
回复
tomtony1314
2006年03月23日 10:47:53
9楼
学的是民用方面的,现在所在的院主要是工业设计,感谢楼主,给予一个如此好的机会补充民用方面的知识!
回复
yan1978
2006年03月23日 11:25:50
10楼
不错啊
回复
zhanglei_wust
2006年03月23日 15:35:13
11楼
新风管直接送到房间就可以了,没有必要接在风机盘管的风管上....