无功补偿的原理是什么?
changkong8420
2011年02月18日 09:09:26
来自于继电保护
只看楼主

无功补偿的原理是什么?请教前辈高手!

无功补偿的原理是什么?请教前辈高手!
免费打赏
shadin
2011年02月18日 13:26:34
2楼
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
回复
jia_beiping
2011年02月24日 12:58:00
3楼
补偿电容器的主要作用是通过补偿无功来提高用电设备的功率因数,所以说从用电部门来讲不会有什么集体的不同感觉,有功电量的消耗也不会有明显增加,但无功的消耗一定是明显降低的,由于供电局向工业企业供电时无功消耗也是计费的,着也就是说用电企业会因无功消耗的降低而节约很大一笔开支,在许多地区,如果企业能将功率因数提高到0.9以上的,供电局会返还一定比例的电费作为奖励,如果你单位的功率因数较高,建议你去当地的供电部门咨询一下。

电网中的许多点设备是根据电磁感应原理工作的。它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫无功功率。电力系统中,不但有有功功率平衡,无功功率也要平衡。
有功功率、无功功率、视在功率之间的关系如图1所示 Q
S= S
式中
S————视在功率,KVA φ
P————有功功率,KW P
Q————无功功率,kvar 图一
φ角为功率因数角,它的余弦(cosφ)是有功功率与视在功率之比即cosφ=P/S称为功率因数。
由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数cosφ越小,则所需的无功功率越大。如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。这样,不仅增加供电投资、降低设备利用律 ,也将增加线路损耗。为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。
补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并连接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
回复
jia_beiping
2011年02月24日 12:58:51
4楼
不好意思啊,图没有传上去,最好是您找本书好好的看看
回复
xdgdianqi
2011年02月24日 13:37:28
5楼
直接参见百度百科: http://baike.baidu.com/view/605158.htm
回复
slpqq1208
2011年02月25日 12:30:05
6楼
无功补偿的经济效益分析
无功补偿的重要作用是提高供电系统的负载的功率因数。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显著的影响。提高用户的功率因数,不但可以充分发挥、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户设备的工作效率和节约电能。
我国制定的《利率调整电费办法》适应于实现两部电价制大工业用户的生产用电。按功率因数调整电费的收取办法是:
1、 按照规定电价计算出当月的基本电费和电量电费。
2、 再按照功率因数调整电费表所定的百分数增减计算。
3、 计算用户功率因数采用加数平均值。即以用户在一个月内所消耗的有功电量和无功电量进行计算。

以0.9标准值的功率因数调整电费表
实际功率因数 0.9 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77
月增收电费(%) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
实际功率因数 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
月增收电费(%) 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

例如一用户配变容量为100KVA,有效功率70KW,月用电10000度,电价0.6元/度。基本电费每月1000元。
未实施无功补偿前,月平均功率因数0.7。
月基本电费=1000元
月电量电费=10000×0.6=6000元
月功率因数调整电费=10000×10%=1000元
总电费=1000+6000+1000=8000元

实施无功补偿后,功率因数提高到0.9。
月基本电费=1000元
月电量电费=10000×0.6=6000元
月功率因数调整电费=10000×0%=0元
总电费=1000+6000+0=7000元

每个月电费节省1000元。
实施无功补偿的投入计算:
功率因数从0.7提高到0.9,需安装的补偿容量为0.54Kvar/KW,
70KW需安装的补偿容量=0.54×70=39Kvar
按目前市场价格,60元/Kvar,配39的无功补偿装置需2340元。
从上面的分析可以看出,安装无功补偿装置的成本,仅需两个半月即可收回。
用户功率因数未达到供电系统的要求,要多支付比例不小的功率因数调整电费,企业生产成本增加,而且设备的效率得不到充分利用。采用无功补偿装置后,虽然一次性的投入较大,但和长期节省下来的电费相比,就非常合算了,投资在短期内即可收回,企业一次投资长期受益。功率因数提高后,设备效率提高,企业在短期内即可收回,企业一次投资长期受益。功率因数提高后,设备效率提高,企业的生产率也得到提高,供电系统的线损降低,供电质量也得到提高,是双赢的结果。

北海市深蓝科技发展有限责任公司,该公司自主研发和生产的JKWB型低压无功补偿成套装置、JKW型低压无功补偿控制器、PDJY型配电监测计量终端及SLFK型智能低压复合开关等系列产品均已通过国家高新技术产品的鉴定,是广西城乡电网建设与改造的指定入网产品,畅销国内十多个省、市,深得客户的好评。拥有多项国家专利,并已先后通过了ISO9001质量管理体系认证和国家质量认证中心的CCC认证。这是该公司网站: http://www.bhshenlan.com.cn

[ 本帖最后由 slpqq1208 于 2011-2-25 12:31 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开