照明供电的问题
dianqixiaozu
2006年03月20日 21:57:11
只看楼主

我以前做厂房照明供电时一直是每个分车间的照明都用三相四线供电照明.这次在做一个六跨厂房记288盏节能灯时,我原打算用三相四线电供每跨车间照明用电.但我朋友说这样不好.而改用每跨用一相一零220伏供电,而每一相相线供两跨厂房照明用电.说现在都用这种接法,但我想如果晚上只是一跨厂房用照明不是单相用电三相不平衡对变压器和线路负担都大了点了吗?请教大家觉得何种方案会好些

我以前做厂房照明供电时一直是每个分车间的照明都用三相四线供电照明.这次在做一个六跨厂房记288盏节能灯时,我原打算用三相四线电供每跨车间照明用电.但我朋友说这样不好.而改用每跨用一相一零220伏供电,而每一相相线供两跨厂房照明用电.说现在都用这种接法,但我想如果晚上只是一跨厂房用照明不是单相用电三相不平衡对变压器和线路负担都大了点了吗?请教大家觉得何种方案会好些
免费打赏
秋红
2006年03月21日 09:32:52
2楼

给照明箱提供3相电,每跨厂房38盏节能灯,分成3个回路,每个回路13盏灯;就可以避免你说的问题.
回复
ronaldinho
2006年03月21日 11:19:59
3楼
楼上说的不错,照明箱可以是3相电源,每跨的灯具也可以是平均带在三相上,但灯具回路应采用单相回路供电,不能采用三相四线供照明。
回复
dianqixiaozu
2006年03月21日 12:06:29
4楼
呵谢谢!论坛真是个好地方!
回复