请问如下图的计量互感器为何二次出线有3根线?谢谢!
请问如下图的计量互感器为何二次出线有3根线?谢谢!
2楼
中间的那个是接电压线的(接到电度表的Ua,Ub,Uc上),上下两个分别是电流的S1和S2,不过我们一般都把电压线直接接到CT上端的铜排上
[
本帖最后由 state-grid 于 2011-2-17 20:52 编辑 ]
回复
3楼
从铭牌来看,互感器本身不存在电压线圈,因此我以为楼上的解释不对。三个二次接线端子的用途说明书上应该有说明。
回复
4楼
谢谢!回复,我们没有此互感器说明书,所以在到论坛里请教?还望大家多多发表意见,有清楚地指点一下!谢谢!
回复
5楼
接线不同,互感器的容量不同,名牌上不是标着两种容量吗。
回复
6楼
苏州供电公司中间的那个都是接电压的啊,不信你可以再CT上端接一个电源,用万用表测量一下中间那个端子与N的电压就知道了
回复
7楼
非常支持!!!
回复
8楼
在网上搜互感器厂家查他们电话,然后打电话问一下
回复
9楼
这个是否是双绕组电流互感器!就是二次侧有两对输出。这种情况在高压电流互感器上出现较多,一般是一组绕组测量用、一组绕组保护用。低压双绕组电流互感器比较少见,但在特定场合也会用到。
下面就是一种双绕组电流互感器,二次输出0-5A(1A)和4-20mA。
[
本帖最后由 glbglb2008 于 2011-2-19 10:34 编辑 ]
回复
10楼
这个看一下说明书才知道。不过还真得没有遇到过上面接电压的。
回复
11楼
感谢大家发表意见,个人感觉,6楼回答可能靠谱,9楼的回答,从照片上看,铭牌上没有说明是双绕组!因为此照片是在南京供电公司仓库里看到的,旧的计量互感器,没有办法测量验证结果!
回复