安装容量、装机容量、装接容量,似乎所有的配电设计手册都不曾提及这3个名词。另外,《全国民用建筑工程设计技术措施》2009电气第2.6.1条,设备容量也称为安装容量,它是计算范围内安装的所有用电设备的额定功率或额定容量(设备铭牌数据)之和,应剔除不同时使用的负荷。把“设备容量”等同于“安装容量”似乎不太合适吧。
安装容量、装机容量、装接容量,似乎所有的配电设计手册都不曾提及这3个名词。
另外,《全国民用建筑工程设计技术措施》2009电气第2.6.1条,设备容量也称为安装容量,
它是计算范围内安装的所有用电设备的额定功率或额定容量(设备铭牌数据)之和,应剔除
不同时使用的负荷。把“设备容量”等同于“安装容量”似乎不太合适吧。
2楼
没人回答啊,自己顶起来!
回复
3楼
一家之言:安装容量:安装设备容量之和 装机容量:好像是发电机组容量之和 装接容量:高压为变压器容量和直配电机容量,低压为设备铭牌容量之和。
回复
4楼
规范没有错,只是理解不深。一般施工设计是指计算容量。
安装容量与装接容量,就指设备本身最大功率。
实际使用中,所有各自设备不大可能同时开启。所以在电气设计有利用数一词。
回复
5楼
,有收获,谢谢楼里的解释,
回复
6楼
走过路过了
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
惺惺惜惺惺想
回复