当腹板高度变化超过60mm/m时!
碌碌无为
碌碌无为 Lv.12
2011年02月16日 16:29:44
只看楼主

各位大哥: 小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的! 问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!) 问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大)

各位大哥:
小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的!
问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!)
问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大)
问题三、当腹板高度超过60时,根据规范 受剪板幅中抗剪承载力是不能按照屈曲后强度考虑的,那按照什么执行?钢规? 对此,轻钢规程中并没有明确说明,我很费解..
就这几个问题,希望好心的老师能指点一二,我祝您事业亨通,财源滚滚!
免费打赏
chengang
2011年02月21日 14:55:30
2楼
高厚比56.43的来历详我的附件,里面有根据轻刚规的公式推导
回复
aoxueyybs
2011年02月21日 20:22:05
3楼
谢谢分享,万分感谢!!@!!!!!!
回复
njsxly
2011年06月10日 12:54:50
4楼
看了,高手!
回复
zhenshen1988
2011年06月10日 13:23:06
5楼
谢谢楼主风向,我非常需要
回复
wang131562
2011年06月29日 09:30:52
6楼
不错,东西不错,要好好学习一下了呵呵
回复
回到原点
2013年11月09日 12:30:56
7楼

看了,高手!
回复
钢结构小达人
2013年11月09日 16:09:32
8楼
不考虑屈曲后强度,就要加劲了。个人认为变化率超60比较不划算。
回复
shixingshangjiang
2013年11月10日 12:45:12
9楼
这个 遇到过
回复

相关推荐