我们新接到的一套图纸,公寓楼的卫生间内有四个插座由一个回路供电,其中末端的插座与一个开关相连且开关设在卫生间门边与卫生间照明开关并排放置,我不明白设计是什么用意?请各位高手指点,谢谢!
我们新接到的一套图纸,公寓楼的卫生间内有四个插座由一个回路供电,其中末端的插座与一个开关相连且开关设在卫生间门边与卫生间照明开关并排放置,我不明白设计是什么用意?请各位高手指点,谢谢!
12楼
这是不规范的做法,不值得提倡的!也许是失误吧
回复
13楼
可能是排风扇..有待考证。。。
回复
14楼
卫生间照明一般跟整个用户照明是一个回路,插座单独一个回路。你说得我不明白。
回复
15楼
卫生间照明一般跟卫生间插座是一个回路,外面的开关是控制排气扇的。
我一般是这样设计的。
回复
16楼
二楼的没有看明白吧,呵呵,其实这个本身我觉得没有什么不合理的地方,不就是卫生间的某个插座在门口加了一个开关么.
回复
17楼
可以肯定的说:控制排风扇插座的。
回复
18楼
最好发个图看看!!!说不清楚!!!
回复
19楼
控制轴流风机
回复