两级开关,两级均断无电,随断一级有电?
jbcdavl
jbcdavl Lv.4
2011年02月16日 10:14:22
只看楼主

出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。两个微断同时断开,屋内没电;断开电表箱微断,户内微断有开关作用;打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)第一次遇到这种问题,非常不解。=============================================================向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;

出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。
两个微断同时断开,屋内没电;
断开电表箱微断,户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)

第一次遇到这种问题,非常不解。

=============================================================
向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
2、是否有电是根据电灯亮/灭来判断的(手里没有电笔);
3、电表箱微断是上级开关,将其断开后,户内箱微断不稳定(用电器后,时不时的跳闸);将其合上,不存在跳闸的现象;
4、户内箱共4个微断并联,3个合闸,所讨论的是第4个

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-17 17:22 编辑 ]
一指慢
2011年02月16日 14:03:03
2楼
电表箱有一个微断,
户内有一个微断。
两个微断同时断开,
屋内没电;
断开电表箱微断,
户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,
户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)
楼主所说的有电、没电是用测电笔试的,还是看电灯亮与不亮?
回复
淮岸听风
2011年02月16日 14:36:31
3楼
这两个开关是上下级关系吗,查线吧
回复
鸭江绿水
2011年02月16日 21:13:02
4楼
“打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)”户内微断坏了


“断开电表箱微断,户内微断有开关作用;”你怎么知道?难道有反送电
回复
njanqun
2011年02月17日 08:38:25
5楼
2个开关,一个在零线一个在火线
回复
a399271080
2011年02月17日 10:18:27
6楼
一看就是电工的粗心大意 线接错了。。。 私房的电气系统很混乱,不能和国外发达地区比啊,
回复
sudukay
2011年02月17日 10:39:07
7楼
回复
pplian
2011年02月17日 10:40:59
8楼
这种可能是有的,那应该是用电笔测得
回复
qibo12
2011年02月17日 10:52:08
9楼
五楼正解,微断可能是单相控制,电表箱接的是零,室内接的是火.
回复
zmq1966
2011年02月17日 11:26:31
10楼
1 可能用电笔测试
2 可能内断路器接在零线上
回复
realome
2011年02月17日 11:46:07
11楼
接错线的肯能性很大。
回复

相关推荐

APP内打开