请问老师们,那些交错的梁就是“反梁”吗?下面是小区的停车库。如果在这些反梁上修建个长3米,宽2米,高1.5米的混泥土鱼池,承重应该没问题吧?老师们指教!谢谢!
请问老师们,那些交错的梁就是“反梁”吗?下面是小区的停车库。如果在这些反梁上修建个长3米,宽2米,高1.5米的混泥土鱼池,承重应该没问题吧?老师们指教!谢谢!
2楼
回复
3楼
理论上来说,设计院不会同意.荷载是一个问题,防水还是个问题.从图片来看,原设计覆土也只是五六百厚吧,你做1.5米厚的池子,就是要放1米多深的水,重量可不小.
变通一下,鱼池要作,浅一些,有四五十公分深就行了,作好防水.
纯属个人浅见,建议咨询结构设计人员
回复
4楼
1米应该可以吧,有些小区停车场上面还有公共游泳池
回复
5楼
回复
6楼
好像规划设计的不同意吧,最好问清楚先
回复
7楼
很有想法,可以考虑填土夯实后捣垫层,再布板筋反到四周做成大沉箱,最外围的挡墙做钢混的,里面的隔墙砌砖批荡都没事的,反正是养鱼..
回复
8楼
有点创意,应该可以吧
回复
9楼
0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
10楼
请设计院结构设计人员计算计算
回复
11楼
不可,那是规划中的绿化用地。
回复