某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。
某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。
2楼
是醋酐车间吧。那就是阻性负载了,负荷率太小时,由于调压器的性能,造成功率因数很低;但负荷率上来以后,功率因数接近1了。
是否要补偿,请调查清楚正常运行的情况,一般不需要补偿功率因数就满足要求。
回复
3楼
是醋酐车间吧。那就是阻性负载了,负荷率太小时,由于调压器的性能,造成功率因数很低;但负荷率上来以后,功率因数接近1了。
是否要补偿,请调查清楚正常运行的情况,一般不需要补偿功率因数就满足要求。
高手:不知能否解释的详细些?负荷情况见图
回复
4楼
DK总1005,功率因数过低,如果是正常运行的负荷情况,就必须安装低压无功补偿装置对其补偿。
注意:最好采用带电抗器的,在哈工大年前开过会,可以采用TSC型的,造价并不太高。
回复