请教:裂解炉配套的单相调压变压器能否进行无功补偿?
sdzbcjf
sdzbcjf Lv.2
2006年03月20日 11:05:58
来自于变压器
只看楼主

某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。

某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。

1142824097329.jpg

免费打赏
tcchezhong
2006年03月20日 14:07:03
2楼
是醋酐车间吧。那就是阻性负载了,负荷率太小时,由于调压器的性能,造成功率因数很低;但负荷率上来以后,功率因数接近1了。
是否要补偿,请调查清楚正常运行的情况,一般不需要补偿功率因数就满足要求。
回复
sdzbcjf
2006年03月20日 14:14:23
3楼
是醋酐车间吧。那就是阻性负载了,负荷率太小时,由于调压器的性能,造成功率因数很低;但负荷率上来以后,功率因数接近1了。
是否要补偿,请调查清楚正常运行的情况,一般不需要补偿功率因数就满足要求。
高手:不知能否解释的详细些?负荷情况见图
回复
tcchezhong
2006年03月20日 14:52:02
4楼
DK总1005,功率因数过低,如果是正常运行的负荷情况,就必须安装低压无功补偿装置对其补偿。
注意:最好采用带电抗器的,在哈工大年前开过会,可以采用TSC型的,造价并不太高。