关于地下式的污水处理厂,谁有这方面的资料.目前由于土地比较紧缺,特别是大的城市,寸土如金,未来的污水处理厂应建成全地下式的,上方可以绿化.

关于地下式的污水处理厂,谁有这方面的资料.目前由于土地比较紧缺,特别是大的城市,寸土如金,未来的污水处理厂应建成全地下式的,上方可以绿化.
xsh116
2006年03月20日 20:46:43
2楼
地下式污水处理设施一般规模较小,比较适合生活小区、工厂等小水量处理场所。虽然 其有节省 用地的特点,但不便检修也不其不足之处。地下式小型处理污水处理设施一般处理水量不大于20T/h,建议采用砼结构。
回复
lijun1880
2006年03月21日 13:19:52
3楼
地下式污水处理设施有很多不足之处:检修麻烦,很不好控制。很多地下式污水处理设施都是
摆设。很多小区因为要审批,又为了减少占地,就建设了地下式的污水设施。但是,真正正常
运行的特别少。
回复
言清
2006年03月21日 14:03:32
4楼
地下式污水处理设施结构紧凑,几乎不占地,但检修困难,处理效果也不好。但近年在高速公路,工厂和小区等生活污水处理上常采用,钢衬防腐层结构。
回复
wzqing2002
2006年03月21日 16:50:33
5楼
昨日,国内首个采取地下建设模式的污水处理厂———北京大兴区天堂河地下污水处理厂通过投资北京网站发布招标公告,该项目拟采用目前国际上通行的BOT(投资-运营-收回)的模式,征求国内外投资者.规模8万吨/天,一期4万吨/天,二期4万吨/天.
回复
wzqing2002
2006年03月21日 17:07:05
6楼
由集中走向分散 由地上转入地下针对城市污水处理厂越建越大、筹资困难的情况,中国工程院院士李圭白教授建议,城市污水处理厂的建设一定要从实际出发,因地制宜,多建小型污水处理厂,污水处理由集中走向分散。同时,为节约城市用地,城市污水处理厂应尽量建在地下。李圭白说,污水处理的原则一般是由点到面,能在点源就地解决的问题,就不拿到面上来解决;能在小范围解决的问题,就不扩大范围,特别是含重金属污染的工业废水,如果不在点上解决,就很难处理。因此,污水处理厂的规模,就应该因地制宜,宜大则大,宜小则小,不能一律求大。小的污水处理厂可以根据当地污水的情况,采取有针对性的技术路线,这样处理效果好,污水收集和中水回用的管网短,可以节约大量资金。一个城市多建几个污水处理厂没有关系,都弄到一块儿处理,反而增加了难度。污水处理厂由集中走向分散是一个趋势,现在国外发达国家的污水处理厂一般也在走向小型化,像日本的许多大城市,两三万吨的小型污水处理厂很多。我国加快小城市建设,就更适合建设小型污水处理厂。他说,现在国外发达国家的污水处理厂一般都建在地下,节约了大量的城市土地资源。建成后,上面栽植花草树木,又增加了城市绿化面积,可谓一举两得。城市污水处理厂建在地下还有一个好处,就是冬天保温。污水处理的生化工艺需要一定的温度,建在地下可以节约大量的能源。把污水处理厂建在地下适合我国人多地少的国情,特别是对我国的北方城市,有更大的实际意义。把污水处理厂建在地下,还符合现代化大都市公共设施走向地下的发展趋势。谈到地下污水处理厂建设的技术和成本,李圭白说,污水处理厂建在地下,在技术上没有问题,成本可能多一点。但是,加上节约的土地成本和增加的绿化面积等,城市污水处理厂建在地下和地上成本差不多。另外,建在地下对工程的强度要求降低,可以节约大量的钢材,工程的维护费用少,也可以节约投资。建在地下安全性能自然就提高了。
回复
wzqing2002
2006年03月21日 17:09:30
7楼
看不见污水的污水处理厂
就环境保护而言,日本堪称“吃一堑长一智”的典范。20世纪五六十年代,该国发生的水俣病事件,成为震惊世界的环境公害。日本政府以此为鉴,痛下决心保护环境,在经济高速发展的同时,青山更青、绿水长流,取得的成绩举世瞩目。

“他山之石,可以攻玉。”前不久,记者应邀对日本进行了短期访问,现将所见所闻整理成文,奉献给读者,以期对我国的水环境保护有所启迪。

———题记

一说起城市污水处理厂,人们马上就会联想到黑水翻涌、异味扑鼻的曝气池、沉淀池。然而,记者在东京浮间再生水公司采访时,却全然看不到它们的影子。

位于东京西北端的浮间再生水公司,不大的大门掩映在绿树红花之中。所长府高义喜先生的办公室兼作会客室,与之对门的,就是职工集中工作的大平台。宾主落座之后,身穿蓝色工作服的府高义喜开门见山:浮间再生水公司隶属于东京都下水道局,厂区分“左岸”、“右岸”两部分,分别于2001年、2003年建成运营。该厂主要负责练马、板桥、杉并等3个区的污水处理,污水日处理能力10万立方米,在东京的20个污水处理厂中属于中小规模。

简短的介绍之后,府高义喜话锋一转,谈起他们的难处:污水处理厂给人的第一印象是“脏”,所以不受欢迎,而他们的周围是一所学校和部分居民区。为了求得理解与支持,浮间再生水公司和他们联合成立了樱花草保护协会,经常开展环保活动。为防止污水发出的臭味污染空气,他们在处理过程中加入了除臭设施;有异味的污泥,则在脱水后送交专门的污泥处理厂,处理后的污泥除了用于建房、筑路,还可以制成漂亮的花瓶和精美的小饰品。

更让我们想不到的,是该公司设施课长关根泉的介绍:他们在污水处理厂之上,修建了足球场和网球场,供周围的中学和居民无偿使用。

污水处理厂上面怎么能建体育场所呢?原来,浮间再生水公司的污水处理设施,全部建在30米的地下。这样做虽然增加了成本,却防止了处理设施露天产生的二次污染,还给周围居民健身提供了便利。

参观自动化中央监控室,我们在主人的带领下,看到了地下污水处理厂的真面目:沉沙池、第一沉淀池、第二沉淀池……全部密封得严严实实,看不到一点污水,闻不到一点异味。当然,这些设施不是封死的,每一个池子都有一个可移动的盖子,检修时可以打开。主人介绍说:他们采用的是世界领先的处理方法———A2O生化处理法,既能大幅削减污水中的生物需氧量和化学需氧量,还可以高效率地除磷脱氮。检测数据显示,各项指标均大大严于国家规定的标准。工作人员从沉淀池中取了一瓶处理过的污水,倒入透明的试管里,和饮用的自来水比较,看不出有什么两样。处理后的污水,有30%左右循环再利用,如厂区绿化等。

污水处理费从哪里来?主人介绍说,基础设施部分主要由政府出资,运行费用则向工厂和居民收取。具体办法是这样的:处理厂根据实际的运营成本,与居民协商具体的价格,然后报议会通过。

我们去采访时,厂内正在兴建新的处理设施。在工地上,我们看到了一个高浮在空中的鱼状的气球。主人告诉我们,这个气球是用来显示风向和风力大小的———如果风太大,施工人员就会立即停止施工,以免刮起的尘土影响周围环境。

回复
wzqing2002
2006年03月21日 17:12:30
8楼
荷兰鹿特丹市Dokhaven地下污水处理厂简介
Dokhaven污水处理厂始建于1981年。1987年11月3日建成时,荷兰女王曾为其竣工揭幕。它收集鹿特丹市中心地区西部、地区Mass河南岸约50万人口(占该市一半人口)的生活污水,以及该区域约30%的商业废水进行处理。厂外有五座污水输送泵站,汛期每小时能处理1.9万m3的污水(即汛期日处理45.6万m3污水)。由于位于市中心区,厂址选择十分困难。经反复论证后,最终决定利用一个已废弃了近百年的旧码头Dokhaven建一座地下两层,占地约4hm2,处理工艺完善的污水处理厂。并在地面上建一座占地5hm2的绿化园区,可供市民休闲娱乐。

Dokhaven污水处理厂的剩余污泥经脱水后输送到600m以外的Sluisjesdijk(脱水机的滤清液在Dokhaven厂再次被处理),在那里污泥进行消化产沼发电,为污水处理厂解决部分用电。消化后的污泥被焚烧,并对废气进行净化处理,部分热能供厂区回用。

今日Dokhaven由于荷兰国家环保署对污水厂排出水的规定日益严格,荷兰水务局对Dokhaven污水处理厂工艺进行改造,1999年建成了两阶段曝气处理工艺:第一阶段用鼓风曝气的活性污泥法去除污水中含碳的有机物(降解成CO2、H2O);出水进入第二阶段四组表曝池中,再使污水中氨进一步氧化为硝酸盐,亚硝酸盐再降解成氮(N2)。通过计算机系统控制,加入适量的铁盐、凝结剂与絮凝剂,进一步进行化学处理,使第二阶段沉淀池出水中总氮和磷的含量达到新的标准,使流入Mass河的出水更清洁。两阶段的处理过程共用12小时,水平十分先进。

用于污水处理厂内的泵机控制、测量和分析均由计算机自动完成,基本上不需要人工辅助。计算机安全保障系统会及时向控制中心反馈各种数据,运行发生问题时会自动报警,提醒值班人员及时处理。总控制系统被分成8个子系统,每个子系统配备一定数量的PLC(可编程序逻辑控制器)。如中心控制系统出现故障,每个子系统仍能继续独立执行工作。控制室内有一套备用操作系统,一旦某一个系统损坏,那么另一个系统就能迅速地继续工作。其中,由数据系统对haven,Sluisjesdijk及厂外输送泵站进行联络。

控制系统的自动化可使污水处理厂无人值守。遇节假日,厂负责人可打开家中计算机了解厂内实时状况,发现问题及时处理。该厂所选用的机电设备都是先进、可靠、耐用的,几乎所有的走道板、管道、格栅除污机、沉砂池刮沙机等均采用不锈钢。一阶段风机是丹麦的Tobo风机,占地小、效率高、噪音低。地下的通风与空气滤清系统很完善,人在地下无压抑感。为了降低噪音与振动,地下污水处理厂被划分成若干个分隔区,泵机与其它设备均被安装在弹性混凝土上。在生产区下层设有110cm厚防噪抗振层,以确保居民不受臭气、振动与噪音的影响。这些以人为本的措施均是我市目前尚存在的差距。
回复
lizhujuliana
2006年03月21日 17:37:43
9楼
污水处理厂目前的配置要是建地下的是不行的,国内的控制方面很差,设备的维修率也很高,还是做地上的啊
回复
dengtaoda
2006年03月21日 21:23:39
10楼
小型的处理设备有成套的
回复
wzqing2002
2006年03月22日 08:31:36
11楼
要敢于天下先嘛