就是在进行计算电流计算时Kx和Cos∅的选择,根据不同建筑直接有个选取的对照表。
就是在进行计算电流计算时Kx和Cos∅的选择,根据不同建筑直接有个选取的对照表。
2楼
无功补偿容量计算系数表
改善前功因Cosθ1 拟改善功因:Cosθ2
0.80 0.85 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 Unity
0.50 0.982 1.112 1.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.440 1.481 1.529 1.590 1.732
0.51 0.937 1.067 1.202 1.231 1.261 1.291 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687
0.52 0.893 1.023 1.158 1.187 1.217 1.247 1.280 1.314 1.351 1.392 1.440 1.500 1.643
0.53 0.850 0.980 1.116 1.144 1.174 1.205 1.237 1.271 1.308 1.349 1.397 1.458 1.600
0.54 0.809 0.939 1.074 1.103 1.133 1.163 1.196 1.230 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559
0.55 0.768 0.899 1.034 1.063 1.092 1.123 1.156 1.190 1.227 1.268 1.315 1.376 1.518
0.56 0.729 0.860 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.188 1.229 1.276 1.337 1.479
0.57 0.691 0.822 0.957 0.986 1.015 1.046 1.079 1.113 1.150 1.191 1.238 1.299 1.441
0.58 0.655 0.785 0.920 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 1.405
0.59 0.618 0.749 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.040 1.077 1.118 1.165 1.226 1.368
0.60 0.583 0.714 0.849 0.878 0.907 0.938 0.970 1.005 1.042 1.083 1.130 1.191 1.333
0.61 0.549 0.679 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.970 1.007 1.048 1.096 1.157 1.299
0.62 0.515 0.646 0.781 0.810 0.839 0.870 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 1.265
0.63 0.483 0.613 0.748 0.777 0.807 0.837 0.870 0.904 0.941 0.982 1.030 1.090 1.233
0.64 0.451 0.581 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.950 0.998 1.058 1.201
0.65 0.419 0.549 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.840 0.877 0.919 0.966 1.027 1.169
0.66 0.388 0.519 0.654 0.683 0.712 0.743 0.775 0.810 0.847 0.888 0.935 0.996 1.138
0.67 0.358 0.488 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.966 1.108
0.68 0.328 0.459 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.750 0.787 0.828 0.875 0.936 1.078
0.69 0.299 0.429 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.720 0.757 0.798 0.846 0.907 1.049
0.70 0.270 0.400 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 1.247 0.729 0.770 0.817 0.878 1.020
0.71 0.242 0.372 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.700 0.741 0.789 0.849 0.992
0.72 0.214 0.344 0.480 0.508 0.538 0.569 0.601 0.635 0.672 0.713 0.761 0.821 0.964
0.73 0.186 0.316 0.452 0.481 0.510 0.541 0.573 0.608 0.645 0.686 0.733 0.794 0.936
0.74 0.159 0.289 0.425 0.453 0.483 0.514 0.546 0.580 0.617 0.658 0.706 0.766 0.909
0.75 0.132 0.262 0.398 0.426 0.456 0.487 0.519 0.553 0.590 0.631 0.679 0.739 0.882
0.76 0.105 0.235 0.371 0.400 0.429 0.460 0.492 0.526 0.563 0.605 0.652 0.713 0.855
0.77 0.079 0.209 0.344 0.373 0.403 0.433 0.466 0.500 0.537 0.578 0.626 0.686 0.829
0.78 0.052 0.183 0.318 0.347 0.376 0.407 0.439 0.474 0.511 0.552 0.599 0.660 0.802
0.79 0.026 0.156 0.292 0.320 0.350 0.381 0.413 0.447 0.484 0.525 0.573 0.634 0.776
0.80 ------- 0.130 0.266 0.294 0.324 0.355 0.387 0.421 0.458 0.499 0.547 0.608 0.750
0.81 ------- 0.104 0.240 0.268 0.298 0.329 0.361 0.395 0.432 0.473 0.521 0.581 0.724
0.82 ------- 0.078 0.214 0.242 0.272 0.303 0.335 0.369 0.406 0.447 0.495 0.556 0.698
0.83 ------- 0.052 0.188 0.216 0.246 0.277 0.309 0.343 0.380 0.421 0.469 0.530 0.672
0.84 ------- 0.026 0.162 0.190 0.220 0.251 0.283 0.317 0.354 0.395 0.443 0.503 0.646
0.85 - ------------- 0.135 0.164 0.194 0.225 0.257 0.291 0.328 0.369 0.417 0.477 0.620
0.86 - ------------- 0.109 0.138 0.167 0.198 0.230 0.265 0.302 0.343 0.390 0.451 0.593
0.87 ------------- - 0.082 0.111 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.316 0.364 0.424 0.567
0.88 - ------------- 0.055 0.084 0.114 0.145 0.177 0.211 0.248 0.289 0.337 0.397 0.540
0.89 - ------------- 0.028 0.057 0.086 0.117 0.149 0.184 0.221 0.262 0.309 0.370 0.512
0.90 - - ------------------- 0.029 0.058 0.089 0.121 0.156 0.193 0.234 0.281 0.342 0.484
0.91 - - ------------------------- - 0.030 0.060 0.093 0.127 0.164 0.205 0.253 0.313 0.456
0.92 - - - ------------------------------- - 0.031 0.063 0.097 0.134 0.175 0.223 0.284 0.426
0.93 - - - - ------------------------------------- - 0.032 0.067 0.104 0.145 0.192 0.253 0.395
0.94 - - - - ------------------------------------------- - - 0.034 0.071 0.112 0.160 0.220 0.363
0.95 - - - - - - ------------------------------------------------- - 0.037 0.078 0.126 0.186 0.329
0.96 - - - - - - ------------------------------------------------------- - - 0.041 0.089 0.149 0.292
0.97 - - - - - - - ------------------------------------------------------------- - - 0.048 0.108 0.251
0.98 - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------- - 0.061 0.203
0.99 - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------- - - 0.142
回复
3楼
2楼的似乎答非所问!楼主的意思应该是进行不同用电设备组的负荷电流计算时,如何进行Kx和Cos∅的选择。
回复
4楼
用电设备组名称 Kx cosφ tgφ
单独传动的金属加工机床:
小批生产的金属冷加工机床 0.12~0.16 0.5 1.73
大批生产的金属冷加工机床 0.17~0.2 0.5 1.73
小批生产的金属热加工机床 0.2~0.25 0.55~0.6 1.51~1.33
大批生产的金属热加工机床 0.25~0.3 0.65 1.17
锻锤、压床、剪床及其它锻工机械 0.25 0.6 1.33
木工机械(木加工车间内) 0.2~0.3 0.5~0.6 1.73~1.33
液压机 0.3 0.6 1.33
生产用通风机 0.75~0.85 0.8~0.85 0.75~0.62
卫生用通风机 0.65~0.7 0.8 0.75
泵、活塞型压缩机、电动发电机组 0.75~0.85 0.8 0.75
球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等 0.75~0.86 0.8~0.85 0.75~0.62
电阻炉(带调压器或变压器):
非自动装料 0.6~0.7 0.95~0.98 0.33~0.2
自动装料 0.4~0.6 0.95~0.98 0.33~0.2
干燥箱、加热器等 0.7~0.9 1 0
工频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.8 0.35 2.67
高频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.8 0.6 1.33
焊接和加热用高频加热设备 0.5~0.65 0.7 1.02
熔炼用高频加热设备 0.8~0.85 0.8~0.85 0.75~0.62
表面淬火电炉(带无功补偿装置):
电动发电机 0.65 0.7 1.02
真空管振荡器 0.8 0.85 0.62
中频电炉(中频机组) 0.65~0.75 0.8 0.75
氢气炉(带调压器或变压器) 0.4~0.5 0.85~0.9 0.62~0.48
真空炉(带调压器或变压器) 0.55~0.65 0.85~0.9 0.62~0.48
电弧炼钢炉变压器 0.9 0.85 0.62
电弧炼钢炉的辅助设备 0.15 0.5 1.73
点焊机(非电子行业)、缝焊机 0.35 0.6 1.33
电子行业点焊机 0.2 0.6 1.33
对焊机 0.35 0.7 1.02
自动弧焊变压器 0.5 0.5 1.73
单头手动弧焊变压器 0.35 0.35 2.68
多头手动弧焊变压器 0.4 0.35 2.68
单头直流弧焊机 0.35 0.6 1.33
多头直流弧焊机 0.7 0.7 1.02
金属、机修、装配车间、锅炉房起重机(ε=25%) 0.1 ~0.15 0.5 1.73
铸造车间用起重机(ε=25%) 0.15~0.3 0.5 1.73
联锁的连续运输机械 0.65 0.75 0.88
非联锁的连续运输机械 0.5~0.6 0.75 0.88
一般工业用硅整流装置 0.5 0.7 1.02
电镀用硅整流装置 0.7 0.8 0.75
电解用硅整流装置 0.7 0.8 0.75
红外线干燥设备 0.85~0.9 1 0
电火花加工装置 0.5 0.6 1.33
超声波装置 0.7 0.7 1.02
X光设备 0.3 0.55 1.52
电子计算机主机(中频机组) 0.6~0.7 0.8 0.75
电子计算机外部设备 0.4~0.5 0.5 1.73
试验设备(仪表为主) 0.15~0.2 0.7 1.02
试验设备(电热为主) 0.2~0.4 0.8 0.75
磁粉探伤机 0.2 0.4 2.29
铁屑加工机械 0.4 0.75 0.88
木工机械一般木材加工 0.2 0.65 1.17
筛砂机 0.6 0.7 1.02
称量车 0.15 0.5 1.73
阀门 0.18 0.5 1.73
静电除尘器 0.8 0.8 0.75
硒整流器 0.7 0.7 1.02
稳压器 0.6 0.7 1.02
插头设备 0.15~0.25 0.7 1.02
排气台 0.5~0.7 0.9 0.48
老炼台 0.6~0.7 0.7 1.02
陶瓷隧道窑 0.8~0.9 0.95 0.33
拉单晶炉 0.7~0.75 0.9 0.48
赋能腐蚀设备 0.6 0.93 0.4
真空浸渍设备 0.7 0.95 0.33
科研机构的实验室及实习工厂总的电力负荷 0.1~0.2 0.7~0.8 1.02~0.75
大专院校的实验室及实习工厂总的电力负荷 0.1~0.2 0.7~0.8 1.02~0.75
一般医疗插座 0.2 0.8 0.75
给水泵和排水泵 0.8 0.85 0.62
循环水泵、油泵 0.8 0.8 0.75
剪板机 0.2~0.4 0.5 1.73
振动机 0.6~0.7 0.65~0.75 1.17~1.02
卷扬机 0.55~0.6 0.8 0.75
冷冻机 0.65~0.75 0.8 0.75
窗式空调器 0.7~0.8 0.8 0.75
洗衣房电力 0.65~0.75 0.5 1.73
厨房电力 0.5~0.7 0.8 0.75
实验室电力 0.2~0.4 0.7~0.8 1.02~0.75
医院电力 0.4~0.5 0.8 0.75
洗衣机 0.4 0.5 1.73
绞肉机、磨碎机 0.7 0.8 0.75
回复
5楼
照明用电设备Kx表
建筑类别 Kx 建筑类别 Kx
生产厂房(有天然采光) 0.8~0.9 宿舍区 0.6~0.8
生产厂房(无天然采光) 0.9~1 医院 0.5
办公楼 0.7~0.8 食堂 0.9~0.95
设计室 0.9~0.95 商店 0.9
科研楼 0.8~0.9 学校 0.6~0.7
仓库 0.5~0.7 展览馆 0.7~0.8
锅炉房 0.9 旅馆 0.6~0.7
照明用电设备cosφ、tgφ表
光源类别 cosφ tgφ 光源类别 cosφ tgφ
白炽灯、卤钨灯 1 0 高压钠灯 0.45 1.98
荧光灯(无补偿) 0.55 1.52 金属卤化物灯 0.4~0.61 2.29~1.29
荧光灯(有补偿) 0.9 0.48 镝灯 0.52 1.6
高压水银灯 0.45~0.65 1.98~1.16 氙灯 0.9 0.48
回复
6楼
楼主应该多看几遍工业与民用设计手册,看完你的问题应该有解答的.
另外,我认为,这本书是每个搞供配电的技术人员必读的书,能读懂7成就是专家了.
回复
7楼
谢谢各位的回答
我不是个专业的电气设计人员。。所以在这里请教各位专业人士。
我是搞室内装饰设计的,现在一般碰到小点的电路系统也一并搞了。现在手里是个700+平方小旅馆,统计了PE后想根据相关表格选取Kx和cosφ后直接计算IJS好选择总配电箱的总开关和进线大小。
回复
8楼
上面说的比较全了。建议楼主买本相关的书。
回复