请教:关于住宅采暖主管入各个单元管井是否设地沟
jiajing2005
2011年02月15日 15:41:02
来自于采暖供热
只看楼主

住宅无地下室,室外直埋,室内管井不靠外墙靠走道,我想问下这种情况是不是一定要在室内做地沟?打算做法是:各单元主管水平同程,在立管底部设调节阀,相当于主管入各单元管井没有任何阀门。不知这样是不是就可以不用做地沟?还有做同程了我觉得加一个调节阀即可没有必要加平衡阀吧?请教高手解答

住宅无地下室,室外直埋,室内管井不靠外墙靠走道,我想问下这种情况是不是一定要在室内做地沟?打算做法是:各单元主管水平同程,在立管底部设调节阀,相当于主管入各单元管井没有任何阀门。不知这样是不是就可以不用做地沟?还有做同程了我觉得加一个调节阀即可没有必要加平衡阀吧?
请教高手解答
免费打赏
hero620581
2011年02月16日 10:49:35
2楼
住宅是什么情况?层高多少?每层建面多少?
回复
jiajing2005
2011年02月16日 13:35:48
3楼
这个和住宅本身情况有必然关系吗?
我这个多层6F和高层11,18的都有。
回复
jianhua4350
2011年02月16日 17:29:48
4楼
你也可以把热力小室放在室外啊,
室内就直埋好了
回复
wuya525
2011年02月17日 08:45:24
5楼
这个没有一定的格式,规范上好像也没有统一的要求;
你根据现场定就可,只是考虑维修,调节的方便就可
回复
c446827032
2011年02月17日 10:13:19
6楼
路过学习。。
回复
hbjyspc
2011年02月17日 11:19:05
7楼
我个人认为可以不设地沟,因为没有阀门,检修概率很低,直埋过去即可。
回复
dongruilin88
2011年02月17日 14:38:29
8楼
没有硬性规定,看自己的决定
回复
jiajing2005
2011年04月23日 22:24:03
9楼
重新看了下该贴,还是觉得设管沟应该好些,以后检修方便些
回复
vk3001h
2011年05月04日 18:14:41
10楼
假如某一根立管需要检修,您把立管总阀关了,您得泄水吧?泄水阀必须在立管最底部吧?如果直埋,立管最底部在土里呢。您把泄水阀门埋土里?咋泄水啊?什么情况室内干管可以直埋?每单元独立设入户管;入户表、阀均设在室外表井(小室)内。这种情况,室内干管可以直埋。因为通常表、阀等属于易损件,管道轻易不坏。
回复