制冷版主求助暖通同行:湿工况下通过蒸发器降湿降温制冷量计算
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年02月15日 15:25:29
来自于中央空调
只看楼主

在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s则热量=1.18*12*(91-61)=424KW而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

在蒸发器冷却空气的湿工况条件下
根据表格数据

其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW

而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?

谢谢

蒸发器参数.jpg

免费打赏
kylinqq
2011年02月17日 13:23:13
2楼
空气焓湿图上所标各点的焓值应该是包含了水蒸汽的焓值在内的,再计算除湿量的焓值差就重复计算了。
不知道说的对不,高手勿喷
回复
liupin69
2011年02月18日 11:02:27
3楼
风量X焓差就是冷量。这里是焓差而不是温差,若是温差,即得出的是显热部分,还需要加上潜热。
回复
lujiangjunling
2014年12月29日 14:13:16
4楼
同意楼上观点