某人力中心给排水平面图
hero9010
hero9010 Lv.2
2006年03月20日 02:02:13
只看楼主

图纸简介: 本工程设计内容包括:给水系统,排水系统,雨水系统,灭火器设置,消火栓系统,自喷淋系统。 附件名:20063151142407791344.zip 文件大小:2107K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程设计内容包括:给水系统,排水系统,雨水系统,灭火器设置,消火栓系统,自喷淋系统。



附件名:20063151142407791344.zip

文件大小:2107K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
visevesa
2006年03月20日 15:30:17
2楼
1.设计说明中水箱18m3与图不符,12m3应是对的,同样消火栓水泵80m扬程也错,56m是对的.
2.室内消火栓不应设于封闭楼梯间内隔墙及前室墙壁,否则违背强条.
3.喷淋水泵到湿式报警阀,当湿式报警阀为两组以上则应成环状连通.见喷规GB50084-2001
10.1.4
4.室内消火栓稳压泵的Q=5.0L/S见高规GB50045-95 7.4.8.1及其条文说明
5.当大便器达6个及6个以上,应设环形通气管,但底层2#卫生间未设
6.喷淋水泵吸水管流速太大远超规范规定1.2m/s;消火栓泵也超规范规定1.2m/s;
7.喷淋水泵吸水管图中无过滤器.
8.平面图上漏喷淋泄水装置
以上不成熟意见供参考
回复
laowei198125
2006年03月22日 10:25:56
3楼
小便器排水改为暗装于墙内,红外控制220V电源改为干电池供电?干电池是什么样的?
回复