求助:大容量冷水机组的启动方式
zhouitx
zhouitx Lv.2
2006年03月19日 12:48:29
只看楼主

冷水机组,中央空调270KW,应该怎么选择启动方式,是软启动、星三角还是变频器……?

冷水机组,中央空调270KW,应该怎么选择启动方式,是软启动、星三角还是变频器……?
免费打赏
wyxsacf
2006年03月19日 13:29:05
2楼
启动方式+运行方式最好用变频
回复
梁栋永
2006年03月19日 14:35:29
3楼
270KW可以用串电阻降压起动。这样比较经济点。
冷水机组起动时间不长,起动电流不大,不像重负荷电机那样起动时间长,电流大等特点。
回复
zhouitx
2006年03月19日 16:57:44
4楼
用变频造价太高了吧?星三角起动能行吗?
回复
zhouitx
2006年03月19日 17:05:05
5楼


老兄,QQ多少,能联系联系吗?