真心求教各位暖通行家手里有一套3层的饭店,每层建面400m2,有效使用面积约300多,如果采用VRV空调系统,大概的造价要多少呢?是否可以将空调系统与换风系统做到一起呢?这样一个小项目暖通有什么需要注意的地方吗?暖通完全不懂,还请各位专家不吝指教谢谢!!!
真心求教各位暖通行家
手里有一套3层的饭店,每层建面400m2,有效使用面积约300多,如果采用VRV空调系统,大概的造价要多少呢?
是否可以将空调系统与换风系统做到一起呢?
这样一个小项目暖通有什么需要注意的地方吗?
暖通完全不懂,还请各位专家不吝指教
谢谢!!!
12楼
国产设备美的比较便宜,可以控制在350元/平以内,进口设备三菱的比较好,价格也要比大金贵,估计没450不行。VRV也有新风机的,排风系统要另做。估计饭店可能还要设排烟系统,不然消防验收够呛
回复
13楼
饭店通风要求比较高啊,要加新风系统,同时由于人员单位面积密度大,因此需要的冷量比一般场所要大,造价也相应提高。
回复
14楼
空调系统应该是VRV+新风换气机
回复
15楼
大金的价格偏高...
回复
16楼
建议餐厅不要采用VRV空调,划不来,
1餐厅负荷大,要求降温速度快
2VRV长期满负荷运转容易坏,
个人意见
回复
17楼
根据经验,国产350每平方,进口450左右,楼主可以照这个价估计一下,希望对你有帮助
回复
18楼
餐厅负荷大,应该主要是湿负荷吧,那要求降温速度快,应该如何解决呢
VRV长期满负荷运转容易坏,如果采用大些的机子会不会好些,应该选用新风处理系统配合的。
回复
19楼
谢谢各位赐教
回复
20楼
不建议在餐厅使用多联机.餐厅内的湿负荷很大,而多联机是靠机器露点送风,且室内机的蒸发湿度很低,这样的湿负荷明显就比使用水系统的要大,在高湿地区和高湿季节会有吹雾现象,品质不高.
餐厅含油高,室内机翅片片距又比风机盘管小,更易堵.因此不建议
回复
21楼
可用三菱重工的品牌,酒店一定注意新排风及设备回风问题
回复