各位水鬼~~请问
水人1号
水人1号 Lv.12
2002年10月21日 17:37:26
只看楼主

本人刚刚入行有多多不懂~~1.室外厂区内消防给水管真确埋深因为多少?~~有何手册可查?2.在给水这一节中 用水定额中第2.1.5条 有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额,根据道路路面等级和沾污程度,应按下列定额确定 小轿车 250~400L/辆·d公共汽车、载重汽车 400~600L/辆·d而每量汽车的冲洗时间为10min~~~照这么算每辆车用水是否偏小?往各位水鬼能指点小弟

本人刚刚入行有多多不懂~~
1.室外厂区内消防给水管真确埋深因为多少?~~有何手册可查?
2.在给水这一节中 用水定额中
第2.1.5条 有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额,根据道路路面等级和沾污程度,应按下列定额确定
小轿车 250~400L/辆·d
公共汽车、载重汽车 400~600L/辆·d
而每量汽车的冲洗时间为10min~~~照这么算每辆车用水是否偏小?
往各位水鬼能指点小弟
免费打赏
typhoon
2002年10月21日 20:07:30
2楼
这里没有水鬼
回复
水人1号
2002年10月21日 22:04:31
3楼
那~~各位大虾~~~能否告知?
回复
行尸走肉
2002年10月22日 09:36:24
4楼
有专门的消防给水管道吗???我们这里全是架在城市给水管上的,汽车的冲洗定额不少了,这么多也差不多了,又不是冲洗车辆就一定是给车洗澡。
回复
poppy
2002年10月22日 11:16:39
5楼
我们单位做施工的说设计时室外最起码埋到-60以下,但他们做一般只埋到-40
用水定额这个东西规范上只给一个区间值,具体取多少要按具体情况定,这要靠你自己去拿捏了,考虑细一点。
回复
水人1号
2002年10月22日 11:24:19
6楼
谢谢~~~
我又问了一下我们那里的同行~~~
消防给水管埋深用40,70的较多~~~~
无具体的规范说明~~
我觉得70还是比较保险~
回复
q131427
2002年10月22日 20:31:30
7楼
1、可参小区给水规范