新手求高手帮我讲解一下关于(重合闸,检同期,检无压,备自投)之间的关系!四者之间是怎么样运行的?

新手求高手帮我讲解一下关于(重合闸,检同期,检无压,备自投)之间的关系!
四者之间是怎么样运行的?
lingxuct
2011年02月13日 12:29:59
2楼
(重合闸,检同期,检无压,备自投)之间的关系?

重合闸是故障跳闸后由重合闸继电器启动合闸的,主要是用在线路发生闪烁故障后能快速恢复供电。

检同期是二个电源并列(合环)时,由同期装置检测A相的相角差和电位差,这二个差值在允许范围内就自动合闸,如发电机并网。

检无压是给线路送电前,待送线路压变二次的电压继电器(常闭接点)闭锁断路的合闸(回路),线路有电则无法合闸。

备自投是备用电源向在用设备(跳闸后)自动送电(合闸),一般是进线开关在电源停电时,电压继电器(低电压保护)动作,跳开进线断路器,其辅助触点(常闭)接通备用电源断路器的合闸电源。

这四个是独立的装置,相互之间并无直接关系。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-13 12:31 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年02月13日 21:16:13
3楼
重合闸:从字面上理解就是重新合闸。也就是在高压系统中(特别是110kV及以上的中性点直接接地系统),有些故障是瞬时性的,为了提高供电的连续性,在线路故障保护动作后,允许线路断路器重新合闸。重合闸可以分为单相重合闸和三相重合闸。

备自投:备用电源自动投入。与重合闸的最大区别就是,它投入的是另一路电源,而重合闸投入的仍是原线路本身。

重合闸和备自投是电网中快速恢复供电的两种最重要最常见的自动装置。

检同期和检无压,是在重合闸(或备自投)中实现的一种方式和手段。也就是说,重合闸和备自投都分为检同期和无压两种方式。

检同期方式主要应用在有内部电源的情况下,就是在投入重合闸(或备自投)断路器前,需对断路器两端的电压进行同期判定。如果电压幅值差和相角差在允许范围内,则断路器允许合闸。否则,合不上。

无压方式应用得更多。即重合闸装置(备自投装置)发出合闸命令后,不需对两端电压进行比对。

(注意,这里的无压重合闸或无压备自投与发电机同期装置中的检无压稍微有不一样。同期装置中检无压,是必须无压才能合闸,有压则闭锁。而这里不同,无压重合闸和无压备自投在运行方式的规定时就不允许两侧电源的存在。所以,不需要再判定两端是否无压。)