机房原来用的是立式冷凝器,考虑到占地、节水和冷凝效果,我们将冷凝器更换为蒸发式冷凝器,共安装了3台。其中两台的热负荷能力为760千瓦,分别为双80管入,双65管出;第三台为1450千瓦,单80管入,单80管出,高度上也有很大差距,安装结束后出现回水温差过大现象。两台小设备的回水温度34度的情况下,大设备回水温度29度。不是同一厂家。请问是大蒸发冷质量有问题吗?

2011年02月13日 19:26:13
2楼
如果没更换冷凝器之前正常更换之后有问题那问题就在这里了,也有可能高度大了水泵杨成不够水量少了,得检查一下
回复
wangyiyanjiu
2011年02月14日 09:36:38
3楼
测测蒸发冷凝器换热管的进出温差,蒸发器的水流量,三台制冷剂的管道阻力是否一样
回复
guangyuanke
2011年02月14日 16:00:35
4楼


同意,应该是管路流程不一样,流阻不一样,导致流量不一致所致?
回复
xuf1099
2011年02月14日 16:32:46
5楼
同意意楼上的意见,高度改变了,检查泵的杨程、流量、及阻力,水温
回复
adingkgb
2011年02月14日 18:51:06
6楼
会不会分流不均,导致散热量不对应?
回复
王丰
2011年02月16日 17:22:12
7楼
好像不太对,每台蒸发冷都配有单独的循环水泵,互不影响
回复
王丰
2011年03月02日 19:00:49
8楼
是在各自的循环水槽
回复
fengxiang1025
2011年03月03日 09:18:14
9楼
水泵是否共用,测一下单体供回水温差,问题出在水流量上,看一看设备说明书,要求的水流量是多少。调整水的分配。
回复