断路器到底要不要带四段保护?
lampard2011
2011年02月13日 09:28:18
来自于断路器
只看楼主

低压柜进线断路器是否必须配接地故障保护,就是所谓的四段保护?配置与否的依据是什么啊?

低压柜进线断路器是否必须配接地故障保护,就是所谓的四段保护?
配置与否的依据是什么啊?
免费打赏
lampard2011
2011年02月13日 19:42:42
2楼
太简单没人回答吗
回复
xingzhinong
2012年11月26日 10:29:04
3楼
必须得有四段保护啊
回复
atos1234
2012年11月26日 14:00:27
4楼
1. 不要在主断路器上用漏电保护,而照明分开关用普通的单极开关。这样的话,如果下面一路有问题,主漏电开关跳闸,整个照明箱都用不成,以前很多箱子都这样做,应该是为了省成本,可实际使用却会出现大问题,维修电工因为不能及时查出问题,或是怕麻烦,以后肯定也会把中线从主漏电开关独立出来,这样整个箱子都没有漏电保护了,很不安全。

合理的做法是,主开关用3极开关,然后下面分开关用漏电的,因为1个漏电开关要占用2.5个宽度,所以箱子要做的比较大,而且要买很多漏电分开关。也可以考虑用Zhengtai的紧凑型漏电分开关,是标准宽度的,和普通开关一样,当然接线端子位置就小一些,断路器内部紧凑的空间可能对短路分断能力有影响。


2. 接触器不要用4极的,价格贵不说,也没必要,就用普通三极的。而且还要考虑一下所带的照明回路负荷,不要一个断路器带太多的照明回路,如果是金卤灯,高压钠灯等灯具,其启动电流也挺大的。建议采用多个接触器,比较安全。

3.一般这种照明箱,都是用在公共场合。如室外街灯照明灯,会用到定时开关,控制灯具定时打开和关闭。一般都会做成“手动”+“自动”功能,不想定时控制,就手动控制开和关。

[ 本帖最后由 atos1234 于 2012-11-26 14:04 编辑 ]

李军君:不知道你说的 主漏电开关跳闸是什么意思,作为专业网站,要用专业术语描述。接地故障分直接接触,间接接触。普通断路器过电流保护就是应对间接接触故障防护的,RCD只针对直接接触故障防护,是作为接地故障的附加防护而已,能够靠断路器实现接地故障防护的就不要用RCD,RCD容易误动作。

回复
loyal7
2012年11月26日 14:11:47
5楼
根据实际情况确定。当采用短路保护兼作接地故障保护不能满足灵敏度要求时,进线断路器需装设接地故障保护。
回复
oliverlou
2013年09月18日 13:43:04
6楼
楼上正解。。。看你的灵敏度够不够。。。但是现实情况是,一般没人算这个。
距离长点的线路一般单相短路电流的灵敏度都不够。所以最好加上,但是不知道为什么大家都不加。。。
四段保护其实就是加零序电流互感器实现零序保护。。
回复
hhtla2000
2013年10月06日 00:02:34
7楼
我觉得进线断路器最好不要接地保护,否则设备多的情况下,系统不稳定,老跳闸,不烦死,在下端带接地保护就行,
回复