请问下各位,为什么风机盘管的供热量都比供冷量高(标况下),一般同一建筑的夏季冷负荷是大与冬季热负荷的,如果按照满足冷负荷来选机组,那么机组的供热量不是比热负荷大了很多,会不会造成房间内特别热,而且造成资源浪费和成本的提高?请问下各位这个问题,谢谢!
请问下各位,为什么风机盘管的供热量都比供冷量高(标况下),一般同一建筑的夏季冷负荷是大与冬季热负荷的,如果按照满足冷负荷来选机组,那么机组的供热量不是比热负荷大了很多,会不会造成房间内特别热,而且造成资源浪费和成本的提高?请问下各位这个问题,谢谢!
12楼
10楼的批评我接受,本人确实对空调是外行,但我实在不明白何为湿差,湿度的差吗?(D2-D1)?如是,与楼主的问题有关吗?
回复
13楼
他要说的可能是焓差吧
回复
14楼
这个流量是指什么的流量呢 是风的流量还是水的流量 样本上说的是在相同水流量条件下测试所得 那按照你的意思 应该就是风的流量了 但我风机是一定的 风速是一定的 怎么个流量减少法
回复
15楼
风盘的热负荷时比较大,但是,热空气是往上走的,热量比较难从上传到下面来……所以……意会一下
回复
16楼
还有很重要的一点就是,冬季的时候环温比较低,而一般选择的时候,所看到的热量都是在比较好的工况下测得的数据
回复
17楼
做一般的空调是不用考虑焓差的……当然这也只是我个人的一点意见
回复
19楼
这位仁兄谦称自己很少搞空调,但是看得出来,你比这里很多专业搞空调的人对空调的理解透彻多了.
风机盘管是什么东西?其实不就是一个换热器嘛! coil里的水与coil外的空气进行热交换!
不管coil里走的是冷冻水还是热水,coil都是这个coil,它的材质决定了它的传热系数,它的排数决定了它的换热面积,从而绝对了它本身的换热能力!
所不同的仅仅是水带来了多少热量!
如果水流量相同的情况下,温差15℃的热水当然比温差5℃的冷水带来的热量多了!这也就是为什么风机盘管的额定制热量大于额定制冷量的原因!
[
本帖最后由 huofei-email 于 2011-4-14 15:15 编辑 ]
回复
20楼
话说,热不热不都是看设定的温度吗。。。。
回复