底层设商店的住宅消火栓用水量多少?
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年10月21日 10:55:47
只看楼主

这个问题可能真是比较菜,但真是搞不懂6.5层住宅,底层为商店,小店面的那种,有人说5L即可,因为住宅和商店(小面积)消火栓用水都是5L……又有人说得15L,因为规范上没有这种底层带店面的建筑,得按其它建筑来算……我看了半天规范还没明白,不如上来问问各位前辈了,呵呵

这个问题可能真是比较菜,但真是搞不懂

6.5层住宅,底层为商店,小店面的那种,有人说5L即可,因为住宅和商店(小面积)消火栓用水都是5L……又有人说得15L,因为规范上没有这种底层带店面的建筑,得按其它建筑来算……

我看了半天规范还没明白,不如上来问问各位前辈了,呵呵
免费打赏
zjf2002
2002年10月21日 11:42:55
2楼
"底层为商店"按商店取值!
"小店面的那种"称为"商业网点",还未到"商店"的级别!按住宅取值!

回复
typhoon
2002年10月21日 20:12:50
3楼
低规有商业网点名词解释,请去看看!
回复
菜鸟
2002年10月21日 23:01:32
4楼
就是说底层为商业网点的按住宅取吧,那这样的分隔小面积是可以按住宅取5L/s了。

水婕说的那个是什么意思呢?
是建筑体积的大小吗?查了建规,正好与车站、码头的分级相似……
回复
lyliangying
2002年10月22日 09:46:50
5楼
同意 ZJF2002 的观点.
回复
ouyibing
2002年10月22日 09:53:35
6楼
千万不能按水婕的取,这样的话会害死人的,算出来大得不得了,我从来都是按5l/s取,我们这里的基本都是底层带店面的,大不了在店面内加设灭火器罢了。
回复
菜鸟
2002年10月23日 17:59:53
7楼
我觉得没法太考虑到将来的事了,搞设计时只能按设计时的用途来设计,不然实在是太为难
回复