俯视图储液器,正视图膨胀阀我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰谢谢2.18日再次编辑谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,侧面图正面图
俯视图
储液器,正视图
膨胀阀
我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰
谢谢
2.18日再次编辑
谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,
侧面图
正面图
手工画
[
本帖最后由 yujian2155 于 2011-2-18 23:36 编辑 ]
22楼
呵呵呵;真是高手;
回复
23楼
运行正常吗?运行正常的话,估计就是刻意这样做的。如果运行不正常就是工作人员失误误操作造成的。
回复
24楼
跟1+1什么情况下等于3一样,
错的情况下
回复
25楼
回复
26楼
看管路布置和走向,不是正规厂家生产的,是组装机。一定很便宜吧?
回复
27楼
这是二百五的做法,糊弄你
回复
28楼
储液器就是气液分离器啦!
回复
29楼
储液器怎么又和气液分离器一样啦??根本不对路。
回复
30楼
拙见如下:
1 这不是普通中央空调,是一种精密空调(PCU Precision cooling unit),多数用于计算机房,数据中心等,控制室内恒温恒湿。
从图上看大概是APC公司的Airflow机型,压缩机是copeland(谷轮),膨胀阀是丹佛斯VGA43。
2 原机设计并非如此,可能是安装调试或维护维修时改造而成。原因是压缩机外壳结霜或产生大量冷凝水。
3 实际工作中,遇到室内湿度高,回风量不足,热负荷太小等,会采取这种办法以调整膨胀阀开启度。
回复
31楼
第一次见到这样安装,那温度正常吗,
回复