俯视图储液器,正视图膨胀阀我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰谢谢2.18日再次编辑谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,侧面图正面图
俯视图
储液器,正视图
膨胀阀
我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰
谢谢
2.18日再次编辑
谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,
侧面图
正面图
手工画
[
本帖最后由 yujian2155 于 2011-2-18 23:36 编辑 ]
2楼
没见过装这位置的,胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端只能测过冷区的温度,原理上是一样的但过冷区受冷凝侧换热条件影响与蒸发侧实际工作情况偏差较大
回复
3楼
再顶上去
回复
4楼
这样做是不对的,应该是膨胀阀感温包铜管的长度有限,够不到蒸发器出口吧……
回复
5楼
看这照片,估计是维修人员私自这样弄的。
否则从理论上根本说不通的,出厂时候不可能这样的吧
膨胀阀的感温包应该感测回气过热度,那有感测过冷度或排气过热度的
估计是维修人员觉得膨胀阀开度不够,且已经调到头了,所以搞这一手出来
回复
6楼
难道是过冷度调节?
回复
7楼
膨胀阀一般都是通过测试回气过热度来调节的啊!真没见过这样放置感温包的!
回复
8楼
这是什么空调呢,是不是那个喷气增焓式压缩机
回复
9楼
你说一个感温包放在排气端应该是控制喷液的
回复
10楼
除非这个膨胀阀的作用并非回气过热度调节,也不是直接向蒸发器供液的。比如冷凝器出口过冷度调节膨胀阀,是专门向冷凝器出口过冷交换器喷液的那种。
回复
11楼
要是正确安装在冷凝器出口的感温包
应该是过冷度调节阀门控制
要是正确安装在排气口的感温包
应该是喷液增焓阀控制
回复