内墙为加气混凝土,外墙为蒸压灰砂砖,按要求在不同材料墙体间需要挂铁丝网在批灰,在如下情况下怎么处理:1.墙柱厚度不同,造成墙柱交接处不在严格平面上,有人认为这种情况不用挂网;有人认为要挂网,要把铁丝网玩折;2.梁与墙厚度不一,造成情况与1类似;3.外墙是否洋挂网?4.施工单位认为只有在梁与墙\柱与墙在一平面的情况下才挂网,其余不用挂.各位有和意见\经验?谢谢啦
内墙为加气混凝土,外墙为蒸压灰砂砖,按要求在不同材料墙体间需要挂铁丝网在批灰,在如下情况下怎么处理:
1.墙柱厚度不同,造成墙柱交接处不在严格平面上,有人认为这种情况不用挂网;有人认为要挂网,要把铁丝网玩折;
2.梁与墙厚度不一,造成情况与1类似;
3.外墙是否洋挂网?
4.施工单位认为只有在梁与墙\柱与墙在一平面的情况下才挂网,其余不用挂.
各位有和意见\经验?
谢谢啦
2楼
内墙为加气混凝土,外墙为蒸压灰砂砖,按要求在不同材料墙体间需要挂铁丝网在批灰,在如下情况下怎么处理:
1.墙柱厚度不同,造成墙柱交接处不在严格平面上,有人认为这种情况不用挂网;有人认为要挂网,要把铁丝网玩折;
应该挂网,毕竟这是目前常用的措施,内外墙墙体材料不同更应该加强处理,否则后果只能施工单位自己承担;
2.梁与墙厚度不一,造成情况与1类似;
可以不作,但建议在抹灰面设置成分隔缝。
3.外墙是否洋挂网?
应该做,外墙裂缝还涉及渗漏问题,比室内更麻烦
4.施工单位认为只有在梁与墙\柱与墙在一平面的情况下才挂网,其余不用挂.
那是他们自己傻,你不用管,用户投诉他要负责保修,到时候你正好可以借口罚他质量不好影响开发商声誉。
回复
3楼
1、应该挂网,但是现在有其它材质材料,比如玻纤网,但是一定要用小网格的,大网格我也用过,但是很遗憾,用了也白用,教训呀
2、建议挂网,但是蒸压灰砂砖我没有用过,不知道有没有收缩,如果有,强烈建议挂网,避免开裂
3、该做,除了渗漏还有一个裂缝影响观感的问题
4、都应该挂,而且如果施工单位不挂的话,建设单位可以省钱了,而且有理由处罚了
综上,与楼上只有第二条略有不同
回复
4楼
我在现场也遇到类似问题,女儿墙上刷了沥青防水。然后要在防水层上做一层保护砂浆层。现场做法是防水层上挂铁网,并用吸钉固定,然后抹灰。结果出现大面积空鼓。大家看看是什么原因,应该怎么做才好。
回复
5楼
当墙与柱或梁不一时也应当要挂网.但外墙就不一定要挂网.除非外墙抹灰厚度超过3CM时就必需要挂网.而且还要打钉.但要是抹灰厚度小时就不一定要挂网.如果要抗裂的话可以在灰浆里渗入纤维(如天蚕丝)等.
回复
6楼
以下是引用chlgk在2006-03-19 20:50:00.0发表的内容:
我在现场也遇到类似问题,女儿墙上刷了沥青防水。然后要在防水层上做一层保护砂浆层。现场做法是防水层上挂铁网,并用吸钉固定,然后抹灰。结果出现大面积空鼓。大家看看是什么原因,应该怎么做才好。
我分析是墙体在涮了沥青防水后表面平整,使得灰浆与墙面粘结力不够.而且抹灰时不分层抹灰.一次性抹到位造成空鼓.
建议在抹灰前浇水湿润墙体,用渗有107胶水的水泥浆拉毛,增加粘结力,然后再挂网.最好用小网格的网,抹灰时分层抹.每次抹灰厚度不得超过7mm.
回复
7楼
非常感谢各位,现做法已经确定:
1、内墙:在不同墙体交接处挂30CM宽钢丝网(不管阴阳角都挂);
2、外墙:在不同墙体交接处挂30CM宽钢丝网(不管阴阳角都挂),批灰沙浆中掺入107胶,批灰厚度不超过3cm,如果超过3cm厚的必须全部大面挂网;
效果如何会再给大家交流
回复
8楼
30cm宽度够吗,我们一般要求50也。
回复
9楼
广东技术规程DBJ/T15-18-97中要求20CM,我们的设计单位要求30CM,应该够了。
回复
10楼
刚好我也遇到在不同墙体连接处的问题,更麻烦的是墙体相互垂直,特来借鉴一下!
回复
11楼
具体出处是哪里?麻烦告诉小弟
回复