末端试水装置有问题!!??
痛并快乐
2002年10月20日 17:36:02
只看楼主

各位朋友: 自喷规范6.5.2的条文解释中压力表的安装位置在试水接头和截至阀门之间,这样测出来的压力究竟有什么用?个人认为应该截至阀门的前面,希望各位指点!!

各位朋友:
自喷规范6.5.2的条文解释中压力表的安装位置在试水接头和截至阀门之间,这样测出来的压力究竟有什么用?个人认为应该截至阀门的前面,希望各位指点!!
免费打赏
jsxzqrk
2002年10月21日 11:46:37
2楼
你的想法很对!
回复
wuhui
2002年10月21日 20:14:40
3楼
是有问题

可是规范就是这么定的,没办法
回复
chinawater
2002年10月26日 11:42:25
4楼
今年的给排水杂志有讨论,可以查一查。
但我认为规范的意思是:他所测的是喷头动作后的动压,而不是测静压。
回复
eylan
2002年10月26日 12:28:55
5楼
你的想法很对!
回复
hzywyoung
2002年10月26日 17:15:46
6楼
chinawater说的对,是用于末端试压。