七~九层住宅消火栓流量规范规定为5L/S,若要満足10m水柱的话(采用栓头DN50,19MM水枪、25M水带),则一支水枪的流量已经是4.6L/S,立管同时出2支枪的话差不多要约10L/S的流量,不知各位如将流量降下来?泵的流量又是如何定呢(10L/S还是5L/S)?

七~九层住宅消火栓流量规范规定为5L/S,若要満足10m水柱的话(采用栓头DN50,19MM水枪、25M水带),则一支水枪的流量已经是4.6L/S,立管同时出2支枪的话差不多要约10L/S的流量,不知各位如将流量降下来?泵的流量又是如何定呢(10L/S还是5L/S)?
免费打赏
刘峰
2002年10月20日 17:11:25
2楼
7-9层的住宅的室内消火栓流量5L/S即可,因为每支水枪只需不低于2.5L/S的流量即可,
充实水柱不小于7米,也只有在这少数的几种情况才会出现充实水柱小于7米的情况,如果按每支水枪5L/S计算,充实水柱至少需要12米.
回复
菜鸟
2002年10月21日 13:52:38
3楼
这种情况下流量应该按实际选用的水枪及压力来计算实际流量吧。

只是为什么一定要用19mm的水枪,用小一些的不行?
回复
菜鸟
2002年10月21日 13:55:01
4楼
算了一下,16mm水枪,7m水柱,流量正好是2.7L/s,两只水枪是5.4L/s,与规定的最小值相差不大了