请教110KV三绕组电力变压器容量的选择
tdxtyjy
tdxtyjy Lv.2
2011年02月11日 10:59:01
来自于变压器
只看楼主

三绕组电力变压器的一次侧是110KV,二次侧有35KV和10KV两种等级的电压输出,请教如何根据二次负荷确定变压器的容量?最好有详细的说明,谢谢!!!

三绕组电力变压器的一次侧是110KV,二次侧有35KV和10KV两种等级的电压输出,请教如何根据二次负荷确定变压器的容量?最好有详细的说明,谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2011年02月11日 12:21:05
2楼
各个电压等级的需供容量不超主变各电压绕组的容量。
回复
tdxtyjy
2011年02月11日 12:41:00
3楼
假如35KV的容量是10000KVA,10KV的容量是12000KVA,变压器的总容量是22000KVA,对吗?
回复
tdxtyjy
2011年02月11日 12:42:29
4楼
是否还要乘效率?
回复
tcchezhong
2011年02月11日 15:09:40
5楼
你家开变压器制造厂啊!想用多大就多大?!特制是要花钱滴!
假如35KV的容量是10000KVA,10KV的容量是12000KVA,那么,110KV的容量就是22000KVA。推荐选用:(电压组合按实际情况选择)110/35/10,25000/125000/125000KIVA的变压器。
如果,币子大大滴有,还是:110/35KV,10000KVA一台+110/10KV,125000KVA一台,最好啦!
回复
tdxtyjy
2011年02月11日 16:00:07
6楼
型 号
联结组
标号
电压组合(KV)
空载
损耗
(KW)
负载
损耗
(KW)
空载
电流
(%)
短路
阻抗
(%)
容量
分配
(%)
高压
中压
低压
SFSZ9-6300/110
SFSZ9-8000/110
YNyn0d11
110±
×1.25%
38.5±2
×2.5%
38.5
±5%
6.3
6.6
10.5
11
10.50
12.50
47.7
56.7
0.38
0.38
高-中
10.5
高-低
17-18
中-低
6.5
100
100
100
SFSZ9-10000/110
SFSZ9-12500/110
14.50
17.00
66.6
78.3
0.30
0.30
SFSZ9-16000/110
SFSZ9-20000/110
21.00
25.00
95.4
112.5
0.25
0.25
SFSZ9-25000/110
SFSZ9-31500/110
29.5
35
133.2
157.5
0.30
0.30
SFSZ9-40000/110
SFSZ9-50000/110
SFSZ9-63000/110
49.7
58.8
69.9
189
225
270
0.91
0.91
0.84
以上面31500/110为例,能否说明一下35KV和10KV所占的容量
回复
inrain
2011年02月11日 21:33:19
7楼
呵呵,楼上是变压器厂的吗,顺便也帮我一下啊,我有个问题
变压器选型里有满足湿热带气候的专用要求吗,
回复
tdxtyjy
2011年02月12日 18:53:46
8楼
晕,我请教个问题,咋成了变压器厂的啦?
回复
一天涯浪子一
2011年02月13日 11:15:17
9楼



支持!

变压器型号、容量,最终还是要根据你的变压器实际运行方式、负荷大小去确定。
回复
aa5556688
2011年02月13日 15:44:39
10楼
活到老,学到老你说的太对了
回复
tdxtyjy
2011年02月13日 22:46:19
11楼
明白,谢谢啦!
回复

相关推荐