控制电缆屏蔽层应在哪一端接地?
wjiang01
wjiang01 Lv.6
2006年03月17日 21:14:09
来自于电站工程
只看楼主

请教各位大虾,控制电缆屏蔽层一端接地,那么在哪一端接地有讲究吗?

请教各位大虾,控制电缆屏蔽层一端接地,那么在哪一端接地有讲究吗?
免费打赏
hdsr178
2006年03月18日 08:52:58
2楼
一般在主控端(电源发送端)等电位接地。
其他参见《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6 控制电缆及其金属屏蔽
Pdf版:http://co.163.com/forum/content/224_72675_1.htm
Word版:http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837

回复
wjiang01
2006年03月18日 19:34:23
3楼
多谢指点!
回复
tianuu
2006年03月18日 22:30:16
4楼
电力系统二次回路中,主张控制电缆屏蔽层两端均接地。但要可靠、良好接地。接得不好,不如不接。
回复