混凝土浇筑~你觉得怎么样?什么原因?
gj213739
gj213739 Lv.3
2011年02月10日 19:19:42
来自于工地图片
只看楼主

基础连梁和独立柱基看大家挺关注的,在发几张吧,

基础连梁和独立柱基
看大家挺关注的,在发几张吧,

SDC10121.JPG


SDC10122.JPG


SDC10123.JPG


SDC10124.JPG


SDC10125.JPG

免费打赏
cl_66268552
2011年02月15日 15:58:23
32楼
因为是地梁支模时不稳固,裂缝应该是没有覆盖养护
回复
gzyhust01
2011年02月15日 16:29:00
33楼
施工质量实在不敢恭维
回复
c1602
2011年02月15日 18:20:26
34楼
裂缝这么宽,应该是贯通缝。很危险。
回复
jiandaolzb
2011年02月16日 09:48:45
35楼
图太少了,没感觉
回复
bhheart
2011年02月16日 10:58:17
36楼
1、有可能和混凝土养护没做好;2、拆模过早导致混凝土开裂
回复
zhaohuan126
2011年02月16日 11:04:57
37楼
这个工程基本上把所有混凝土施工过程中能够出现的问题都反映出来了:
1、钢筋保护层过小,在钢筋处产生裂缝
2、拆模过早,产生掉角
3、模板不符合设计要求
4、两次混凝土浇筑间隔时间过长
5、后期养护差,或没有进行养护
回复
panchengjg
2011年02月16日 11:06:08
38楼
并非设计问题。开裂原因无从判断,从图片上来看,不只基础梁开裂了,基础本身都有明显裂纹。然而基础梁开裂钢筋依然能够传递轴力,构件能继续工作,基础的混凝土开裂就会影响竖向力的传递,是比较麻烦的问题。
回复
jji84232017
2011年02月16日 16:13:13
39楼
养护、振捣、密实度等工序在哪里?
回复
qjming
2011年02月17日 00:13:47
40楼
裂缝应为砼干缩裂缝
此种现象很能是砼的水灰比过大、浇捣砼时气温较高水份散失太快、且没能及时养护-----
回复
niha9456
2011年02月17日 10:33:20
41楼
支模太差,拆模过早,混凝土质量也有问题!
回复

相关推荐