参数如下: 300平米干细胞厂房,要求45±5%湿度,22-26℃之间,要新风,但是不确定新风比 问:1、应该怎么确定该厂房的总冷量? 2、压晗图应该如何运用? 谢谢

参数如下:
300平米干细胞厂房,要求45±5%湿度,22-26℃之间,要新风,但是不确定新风比
问:1、应该怎么确定该厂房的总冷量?
2、压晗图应该如何运用?
谢谢
免费打赏
four81
2011年02月10日 16:38:24
2楼
冷量你可以根据每个单项的条件来计算,有的可以估算,至于压焓图我倒是很少听说用得上,是焓湿图吧?在该图上描出变化过程就可以算了
回复
liuyo5678
2011年02月10日 21:28:16
3楼
压焓图是用在制冷机组设计计算上的,计算温度、湿度、新风量这些是用焓湿图,图上标有等焓线、等温线、绝对含湿量、相对湿度等。

电子版的,输入2个参数,就可以知道其他的了
回复
hwh1997
2011年02月11日 12:09:04
4楼
学习中
回复
qsseu21
2011年02月11日 17:10:40
5楼
干细胞厂房属于洁净厂房了,要参考洁净厂房设计规范,根据工艺专业要求的洁净度等级确定循环风量与新风量,然后根据室内发热量、围护结构热量和空调净化系统形式确定冷负荷,洁净厂房的冷负荷很难估算,即使是初步设计阶段也应该计算的。
回复
jackydong
2011年02月12日 14:05:02
6楼
没听说过这样的说法......
也许,实验室会合适点。
回复
afa0818
2011年02月13日 12:16:20
7楼
是干细胞厂房还是实验室?如果是这个湿度,还要除湿,自己现在不明白焓湿图,还是要找书看下,这里也说不清楚的,你这个新风还要处理到12度左右才行,如果依现在这个湿度的要求!!
回复
bravebird2009
2011年02月13日 17:02:08
8楼
新风比很重要的 ,一定需要知道新风的百分比。