参数如下: 300平米干细胞厂房,要求45±5%湿度,22-26℃之间,要新风,但是不确定新风比 问:1、应该怎么确定该厂房的总冷量? 2、压晗图应该如何运用? 谢谢
参数如下:
300平米干细胞厂房,要求45±5%湿度,22-26℃之间,要新风,但是不确定新风比
问:1、应该怎么确定该厂房的总冷量?
2、压晗图应该如何运用?
谢谢
2楼
冷量你可以根据每个单项的条件来计算,有的可以估算,至于压焓图我倒是很少听说用得上,是焓湿图吧?在该图上描出变化过程就可以算了
回复
3楼
压焓图是用在制冷机组设计计算上的,计算温度、湿度、新风量这些是用焓湿图,图上标有等焓线、等温线、绝对含湿量、相对湿度等。
电子版的,输入2个参数,就可以知道其他的了
回复
5楼
干细胞厂房属于洁净厂房了,要参考洁净厂房设计规范,根据工艺专业要求的洁净度等级确定循环风量与新风量,然后根据室内发热量、围护结构热量和空调净化系统形式确定冷负荷,洁净厂房的冷负荷很难估算,即使是初步设计阶段也应该计算的。
回复
6楼
没听说过这样的说法......
也许,实验室会合适点。
回复
7楼
是干细胞厂房还是实验室?如果是这个湿度,还要除湿,自己现在不明白焓湿图,还是要找书看下,这里也说不清楚的,你这个新风还要处理到12度左右才行,如果依现在这个湿度的要求!!
回复
8楼
新风比很重要的 ,一定需要知道新风的百分比。
回复
9楼
看看 空气调节这本书!
你这个是建洁净室吗?
回复
10楼
学习中
回复
11楼
新风量对于确定最后的冷负荷很重要,必须知道新风量!
回复