新的抗震规范对6度区剪重比有0.08的要求,现在在计算一栋28层的框剪,但是下面三层都小于0.08,请教大家,应该怎么办?

新的抗震规范对6度区剪重比有0.08的要求,现在在计算一栋28层的框剪,但是下面三层都小于0.08,请教大家,应该怎么办?
免费打赏
hu_zhengdong1984
2011年02月09日 20:58:16
2楼
简单点的方法
将墙肢加长 或者在可以加剪力墙的地方再加一两道墙
回复
sunhud2000
2011年02月09日 20:59:12
3楼
加强结构刚度
回复
jiegouxiaosheng
2011年02月10日 09:00:37
4楼
剪重比太小说明结构太柔,地震力计算偏小,增加结构的刚度‘’
回复
xzwp
2011年02月10日 09:14:48
5楼
剪重比太小说明结构太柔,按2楼说的加些墙或加长部分墙体应该就可以了
回复
l20431536
2011年02月10日 20:56:37
6楼
不能加墙了啊,建筑不让加,现在其他指标都比较好,就是下面三层小于0.8.我现在在调整信息里,把地震放大系数由默认的1.0,改为1.15了,不知道大家赞同不
回复
hu_zhengdong1984
2011年02月12日 20:08:04
7楼
将下面三层的墙厚增加30~50mm
回复
lihuadongg
2011年02月15日 10:54:16
8楼
不要随便加大地震力的方法来加大剪重比,2008版规范已有这个规定,应改变结构布置,加大结构刚度,使剪重比满足规范要求,如果你那下部三层剪重比比规范值小且小的比例比较小,可以放大地震力的方法执行,一定要全楼都放大,再去看位移、内力、配筋等才有意义