RO膜化学清洗后20天左右产水量就下降10%以上,为啥?
wyl021276
wyl021276 Lv.2
2011年02月09日 19:17:55
来自于纯水系统
只看楼主

单位的RO系统一级RO:3x120m3/h. 一级RO: 两段,18:10投产1年半,最近进行化学清洗后,产水量恢复到110m3/h,但接着运行20天左右,就下降至95m3/h左右,每次清洗用氢氧化钠冲洗浸泡后用EDTA冲洗浸泡,是否要定期用柠檬酸等冲洗浸泡去除下碳酸钙等结垢?因为膜离线清洗更换时,被我肢解过其中一支膜,以粘滑状物质居多,判断为有机物污染。求指点

单位的RO系统
一级RO:3x120m3/h.
一级RO: 两段,18:10
投产1年半,最近进行化学清洗后,产水量恢复到110m3/h,但接着运行20天左右,就下降至95m3/h左右,每次清洗用氢氧化钠冲洗浸泡后用EDTA冲洗浸泡,是否要定期用柠檬酸等冲洗浸泡去除下碳酸钙等结垢?因为膜离线清洗更换时,被我肢解过其中一支膜,以粘滑状物质居多,判断为有机物污染。
求指点
免费打赏
hong4990
2011年02月10日 09:03:05
2楼
检测以粘滑状物质,基本就是有机及微生物污染,这个时候的清洗主要以碱洗为主,当然为了提高清洗效果可以增加EDTA-4NA。
若是要从更远解决问题的话,我觉得预处理的完善很重要。
回复
feifei20184
2011年02月10日 15:00:38
3楼
清洗完膜后,把预处理系统也杀杀菌。
回复
wyl021276
2011年02月10日 15:30:01
4楼
预处理经混凝、沉淀、多介质过滤、活性炭过滤。EDTA-4NA浸泡时间大概需要多长时间,因为设计原因,3套RO,2开一备,但用户供应水量变化很大,产水箱容量小,3套同时运行也不占少数,因此进行化学清洗时,若用水量增加,水箱液位下跌迅速,就只有减少浸泡时间,恢复供水。查了下历史资料,以前在线化学清洗后一般2个月后才下降10%,但最近20天就开始产水量明显下降,膜的性能也下降了?
回复
nan_li_good
2011年02月12日 08:49:59
5楼
回复
gaozhilinwu
2011年02月14日 16:45:43
6楼
回复
qdbqwl
2011年02月14日 19:49:47
7楼
以前怎么样?从你描述的情况看就是有机物污染,我判断是活性炭失效或者长细菌了。你要从根本上治理:换活性炭、加杀菌装置。
回复
tanoys
2011年02月15日 15:25:01
8楼
原水水质是否发生了变化,清洗不彻底的情况下,也容易导致清洗周期会缩短的,可QQ联系: 35243720
回复
云溪竹径
2011年02月16日 09:37:58
9楼
看一下你的原水加氯设备有没问题,确保前面的加氧化剂量,适当的加大氧化剂的量对有机物的去除很有效的
回复
longxinlei
2011年02月16日 13:43:04
10楼
哈哈,又见面了。
活性炭可以逆向解析或更换(我做过一些工程量出现过类是的现象)。
回复
yangheshui
2011年02月17日 09:52:27
11楼
增加预处理设备,一味的这样运行,造成的损失比增加设备要大,把预处理搞好了,就不会出这问题,没有你这系统的具体工艺流程,没法更详细的提供解决方法