为什么不得采用铝导体作接地体或接地线呢?
jwh19900704
2011年02月09日 14:54:28
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?

请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?
免费打赏
tcchezhong
2011年02月12日 08:52:47
2楼
是哪位领导规定滴呀!?
回复
加肥猫
2011年02月12日 11:03:53
3楼
因为铝易氧化,电阻率不稳定
回复
cydnyzq
2011年02月12日 11:26:24
4楼
铝比铁更容易引起小偷兴趣。
回复
w542131241
2011年02月12日 13:53:40
5楼
因铝与泥土接触极易腐蚀、氧化;在一定时间后影响接地效果(也就是电阻)。强度应该也是一种原因,但个人认为不是主要原因。
回复
qzfgzzy
2011年02月12日 14:14:00
6楼
好像没有“不得采用铝导体作接地体或接地线”的规定吧。之所以平时很少采用铝导体作接地体或接地线,可能主要是一方面铝的强度不如钢,另一方面,铝和钢的连接比较难处理,如果用螺栓连接的话,连接面的氧化将不能保证接触良好。
回复
蛋腚
2011年02月13日 09:45:27
7楼
我同意6楼的观点。
回复
dianqipanli
2011年02月13日 20:10:31
8楼
《民用建筑电气设计规范》12.5.2条:在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
至于原因,我想了几条;
1.铝导线的机械强度低,容易损坏,不可靠;
2.铝导线容易氧化;
3.铝导线不容易焊接;
4.铝是活泼金属,电化学作用较强,在地下环境通电运行容易损坏;并且因电化学作用,与其他金属连接时也会因此造成接触不良。
回复
atu16
2011年02月13日 21:30:51
9楼
在2011即将实施的防雷设计规范中非常明确不得用铝
回复
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:37:36
10楼
2011年02月14日 09:06:55
11楼

此是正解。