现接有一工程,图纸上为ABB的T系列产品,有分In,还有I1,I3等,现业主要求更改为正泰的产品,正泰也有如NM6,NM8系列可以选用,与ABB产品相似,但是现改成NM1系列的,如T2N-160/3P,In=100A,I1=80A,I3=10In,如果换成正泰NM1系列的,是换成NM1-100L/3300 100A呢,还是80A呢?请大家帮忙分析一下。

现接有一工程,图纸上为ABB的T系列产品,有分In,还有I1,I3等,现业主要求更改为正泰的产品,正泰也有如NM6,NM8系列可以选用,与ABB产品相似,但是现改成NM1系列的,如T2N-160/3P,In=100A,I1=80A,I3=10In,如果换成正泰NM1系列的,是换成NM1-100L/3300 100A呢,还是80A呢?请大家帮忙分析一下。
免费打赏
lingxuct
2011年02月09日 17:53:39
2楼
查一下,ABB的I n和I1及I3分别是什么参数,相对正泰的参数对照一下。
回复
电气之家
2011年02月09日 17:54:29
3楼
NM1-100L/3300 80A,
回复
ntsk
2011年02月14日 09:10:24
4楼


160A:壳架电流
T2这个壳架的最大电流可至 160A
In :额定电流 100A

对于T2壳架 所配备的热磁脱扣器:热(过载)脱扣可调,磁(短路)脱扣不可调;

热脱扣电流就是I1,磁脱扣电流命名为I3;

T2壳架的脱扣器,I1的调整范围是0.7~1In
I3是不可调节的,恒定为10In【配电用的TMD型脱扣器】

替换型号,楼上正解。
回复
fxpaby
2011年02月14日 09:52:43
5楼
楼上的答案已经很完善,我就不用回答了