公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?
公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?
42楼
本人认为安全第一
回复
43楼
以前在北京精装修项目中这么做过,设计院图纸就画在卫生间隔壁储藏室。强电箱在上,弱电箱在下,墙就比箱体厚一点。箱体背后抹一层灰刷防水,用钢网加固墙面后湿贴石材。强电箱有一个20管给弱电箱提供220V电源。挺安全的,没啥问题。
回复
44楼
背面封堵用稀释混凝土就好了
回复
45楼
可以做,要求卫生间墙面做防水处理就可以了
回复
46楼
最好换个地方,时间长了影响绝缘
回复
47楼
呵呵,最好不装。
回复
48楼
最好不要这么做
可以让建筑考虑一下其它位置
回复
49楼
安全第一啊,
回复
50楼
应该可以的,毕竟卫生间要防水处理,但保险起见,把配电箱移开是最好的,毕竟防水也有没处理好的,线路也有老化、破损时
回复
51楼
规范并未明文规定不能这么做,但实际操作中,可能出现的问题(如防水)等还是应该引起重视。
回复