钢框架的轴压比
ljc8705
ljc8705 Lv.2
2011年02月09日 09:10:28
只看楼主

请教一下,轴压比是不是只针对混凝土结构的呢??钢结构做建筑时,轴压比有相关的规定吗?具体在哪本规范的哪一条呢??

请教一下,轴压比是不是只针对混凝土结构的呢??钢结构做建筑时,轴压比有相关的规定吗?具体在哪本规范的哪一条呢??
免费打赏
hestlin
2011年02月09日 09:17:54
2楼
在应力满足下,轴压比基本上都是很小的
我也没找到有这方面的规范
回复
ljc8705
2011年02月09日 09:33:29
3楼
但是我的pkpm模型中,钢框架柱显示有轴压比,而且还是红色的啊
回复
wkfushan
2011年07月12日 14:50:55
4楼
我也正在找呢
没人回答呢
回复
六祸苍龙
2013年03月31日 10:49:49
5楼
建筑抗震设计规范P100 第8.2.5条
回复
leeyong0109
2013年03月31日 12:11:39
6楼
8.2.5最近刚碰到的问题,是节点验算。
回复
lidan198633
2013年04月01日 08:54:01
8楼
计算数值显示红色,如果数值没有超过1,那么有可能是长细比或宽厚比有问题
回复
qxb7065
2013年04月01日 09:31:35
9楼
ljc8705 发表于 2011-2-9 09:33 但是我的pkpm模型中,钢框架柱显示有轴压比,而且还是红色的啊只要调节到白色就可以了,我自己认为的
回复
天星逐月
2013年04月01日 16:29:06
10楼
ljc8705 发表于 2011-2-9 09:33 但是我的pkpm模型中,钢框架柱显示有轴压比,而且还是红色的啊印象中“抗规”有相关要求,但是不一定准确,可以去查一下
回复
steelstspkpm
2017年09月20日 16:46:19
11楼
红色也不是轴压比的问题,一般是长细比或者宽厚比
回复
天地不言
2017年09月29日 16:05:14
12楼
steelstspkpm 发表于 2017-9-20 16:46 红色也不是轴压比的问题,一般是长细比或者宽厚比是的,你说的没错。国庆节快乐
回复