20多层居然可以不设通气管?..
mrxyt
mrxyt Lv.2
2002年10月17日 23:08:35
只看楼主

今天看了沈阳平和的螺旋消音管的资料,居然可以20多层都不用单独设专用通气管!那不是和设计规范相矛盾了吗?另外有没这种可能啊?

今天看了沈阳平和的螺旋消音管的资料,居然可以20多层都不用单独设专用通气管!那不是和设计规范相矛盾了吗?另外有没这种可能啊?
免费打赏
020904genghuitang
2002年10月17日 23:16:29
2楼
你可以问一下厂家:管道内的臭气往哪里跑?怎样符合规范?
回复
飞鱼
2002年10月18日 01:27:32
3楼
有伸顶通气吧
回复
sizhilu
2002年10月18日 08:16:28
4楼
肯定说的是只设有伸顶通气,还要用特殊的管件,和单立管排水系统差不多了。
回复
cyjs
2002年10月18日 08:29:14
5楼
我已经设计了这样的项目,高24层,没有专用通气,只有伸顶通气,好好看看规范吧,好象没有发现什么违规。
要选用专用管材。
回复
飞扬
2002年10月18日 20:10:45
6楼
只要流量够,可以不设。
回复
chinawater
2002年10月19日 14:16:40
7楼
规范是没有规定何时要设通气管,而且也是楼上说得:流量满足就行。
但是请考虑一下住户的感受:24层,不设专用通气管,那噪音大得了得!
相邻排水立管卧室里的人还睡不睡觉啊!?
回复
sizhilu
2002年10月20日 11:22:29
8楼
PP1 UPVC螺旋消音管是一种内壁有六~八条螺旋状三角突起的管材,配合DRF-X消音三通使用,可取消专用通气管和消能措施,D110时,排水能力达6.5L/s
回复
holly
2002年10月20日 17:00:22
9楼
本人正做一室内体育馆的安装工程,一层为商场,二层以上为体育馆;一层卫生间的通气帽设置不能穿过一层顶,室外也不能有管子(外观要求),请教各位有何高招?

建排webber:自循环或者吸气阀

回复
sizhilu
2002年10月20日 17:16:48
10楼
吸气阀
回复
mrxyt
2002年10月20日 22:58:28
11楼
当然有伸顶通气管,厂家资料上也有流量计算这一说,可是我所在的工程有31层,我复核了一下流量,好像是厂家管子的极限状态了,螺旋消音管真的这么厉害吗?各位有没有已经运行的工程实例?效果如何?
回复

相关推荐

APP内打开