底层为商铺上面五层住宅加顶层坡屋顶是否需设消火栓
kflxq
kflxq Lv.8
2002年10月17日 20:52:57
只看楼主

一。底层为分隔商铺,每单元(18米左右)为一分隔间。上面五层住宅加顶层坡屋顶是否需设消火栓1.坡屋顶层属于第五层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。2.坡屋顶层属于第五层住宅户,五层住宅户独立楼梯上坡屋面层。二。半地下车库(2.4米层高:1.室内外高差大于等于1.5米,2.室内外高差小于等于1.5米)六层住宅,顶层家坡屋顶层(1.坡屋顶层属于第六层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。2.坡屋顶层属于第

一。底层为分隔商铺,每单元(18米左右)为一分隔间。上面五层住宅加顶层坡屋顶是否需设消火栓
1.坡屋顶层属于第五层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。
2.坡屋顶层属于第五层住宅户,五层住宅户独立楼梯上坡屋面层。

二。
半地下车库(2.4米层高:1.室内外高差大于等于1.5米,2.室内
外高差小于等于1.5米)六层住宅,顶层家坡屋顶层(1.坡屋顶层
属于第六层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。2.坡屋顶层属于第
五层住宅户,六层住宅户独立楼梯上坡屋面层。)

敬请各位指教!!!
谢啦!!!^_^
zjd6
2002年10月17日 22:02:25
2楼
底层商铺是否分隔?大于300m2??
低规是大于六层,底层设商业网点的需要设消火栓系统。
回复
kflxq
2002年10月18日 08:14:16
3楼
底层商铺分隔,每单元(18米左右)为一分隔间。
回复
kflxq
2002年10月19日 15:04:25
4楼
GBJ16—87(2001修订版)规定:
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

是否七层以下底层店铺住宅楼可以不设消火栓?
回复
zjd6
2002年10月20日 15:31:32
5楼
不设!
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
是超过六层的1,2,3,(注意:是顿号不是逗号)
我刚做的两个小区建审都通过。
回复
kflxq
2002年10月20日 19:08:24
6楼
小问题,真的引不起众多专家的关注!!!!
回复
nickles
2002年10月20日 23:05:08
7楼
不设行吗?你看它符合不设室内消防栓的范畴吗?建规第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物.
回复
ajchen
2002年10月20日 23:09:26
8楼
规范的意思是:六层和六层以下的底商的单元住宅不用设消火栓~~
回复
kflxq
2002年10月21日 19:45:27
9楼
nickles
不设行吗?你看它符合不设室内消防栓的范畴吗?建规第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物.
ajchen
规范的意思是:六层和六层以下的底商的单元住宅不用设消火栓.

我听那位老师的?
~-~ ^-^

向老师们,同行们,给与我帮助的朋友们致谢!!!
谢谢!!!

回复
poppy
2002年10月22日 11:28:02
10楼
这个设与不设的问题困扰我们好久了,建规有说什么什么要设,又说什么什么不设,但许多情况下,是介于这两者之间的,那到底怎么办?有的设了过了审,有的没设也过了审。天那!
设与不设,这是个值得思考的问题。
回复
water9702
2002年10月22日 11:45:42
11楼
很明显不用设,我对《建规》第8.4.1的“四”的后一句话的理解为:超过六层且底层设有商业网点的单元式住宅。很明显要同时符合两个条件才设消火栓系统。