空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么!
空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么!
2楼
空调冷凝水管不可接入就进的雨水管,因为雨水大地时候管内有正压发生,可能穿入空调室内机内。与水规4.9.12条解释阳台接入会使雨水溢出,一个道理。
回复
3楼
这个要区分对待了,屋面的雨水管是不能接入的,但是阳台的雨水管是可以的!!
回复
4楼
阳台地漏都不能接入屋顶雨水管,何况空调冷凝管。
回复
5楼
空调冷凝水管不能接入就进的雨水管,因为雨水大地时候管内有正压发生,可能穿入空调室内机内。
回复
6楼
支持5#的说法
回复
7楼
说法都是对的,但现实情况是,很多为了节省材料,以及立面效果,都是接在一起了,所以理论上的东西是没办法说的。而且质检站也很少说这个问题。
回复
8楼
可以接的,
关于2楼和5楼说的正压问题其实可以解决
从雨水立管接出横向水平管后再向上做出一个弯头
空调冷凝水管插入弯头内排水
这样就不存在正压问题了
回复
9楼
这是设计常识,楼上几位说得很清楚了,只能和阳台雨水共用排水管!施工的话在于你设有没有给他机会去换地方安装了!个人觉得好的设计就是这样,施工百分百执行设计理念,想改变设计去自由施工没有机会,这才是好的设计!
回复
10楼
同意,还可以在空调板上设地漏
回复
11楼
如果是阳台立管,直接排入阳台地漏不就行了,不用再设置单独的冷凝水立管。
[
本帖最后由 iouxiang 于 2011-2-11 13:07 编辑 ]
回复