小型单体剧场,吊顶5米高,选用何空调欢迎讨论
lu0923
lu0923 Lv.4
2006年03月17日 11:00:31
来自于中央空调
只看楼主

情况如下:600平米单体剧场,层高8米,去吊顶后高5米。内座位160个左右。多用青少年活动。请教大家1:估算负荷指标300W/m2,怎么样,是不是有必要加到300大卡/m2。2:用什么形式比较好呢?因为毕竟就这些面积,结合建筑情况用水机不太现实,主要考虑用VRV和一对一的风管机(多放几台),个人觉得风管机会不会声音大(另结合结构吊顶内的骨架也未必装的下,但还是可以考虑的),请教各位意见。3:5米层高,顶送风(因为装饰原因侧送风已无可能),有无必要用旋流风口或者喷口。这点高度用普通顶送风(比如双层百页)有没有什么问题。这个问题比较重要,如果用喷口或旋流风口可能VRV的风压就不够了。

情况如下:600平米单体剧场,层高8米,去吊顶后高5米。内座位160个左右。多用青少年活动。请教大家
1:估算负荷指标300W/m2,怎么样,是不是有必要加到300大卡/m2。
4:大概造价各位能不能帮我估估,两者大概差多少,钱的因素很重要啊,呵呵,2种形式参考机型可以都用大金,业主好像比较相信这个品牌。
谢谢大家
免费打赏
lu0923
2006年03月17日 11:51:35
2楼
补充下:不是封闭的那种剧场,侧墙上有相当数量窗户的,更象会堂的那种。
回复
jichunkoo
2006年03月17日 13:59:23
3楼
。。。。。。。。。
回复
hanwenbo99
2006年05月24日 22:37:14
4楼
考虑用空气源热泵如何?
我在做一个1100座的剧场,甲方要求用空气源热泵。
大空间最好不要用风盘,5米层高感觉不高,但最好算算送风距离。
冬季可能是关键,因为如果风送不下来,温度场梯度会很大。
300W/平米估算还可以,最好计算一下,个人认为新风量可能比较大。