污泥浓度提高出水效果为什么变差
cml6181981
cml6181981 Lv.2
2011年02月01日 17:20:04
来自于水处理
只看楼主

最近调试污水厂,进入冬季后,氨氮出水不达标,所以将污泥浓度从2300提高到3200,氨氮出水达标了,但是COD出水超标,污泥浓度降到2500后,COD达标,氨氮又超标,哪位能给解释一下原因?

最近调试污水厂,进入冬季后,氨氮出水不达标,所以将污泥浓度从2300提高到3200,氨氮出水达标了,但是COD出水超标,污泥浓度降到2500后,COD达标,氨氮又超标,哪位能给解释一下原因?
免费打赏
fengfeiyang001
2011年02月01日 20:12:32
2楼
什么处理模式?氨氮降低是因为温度低的事,你加大了回流比增加污泥浓度,泥龄增大,污泥老化,吸附的cod脱附,我也是学习,如有不对,请谅解!
回复
cml6181981
2011年02月02日 09:27:53
3楼
用A2O工艺,百乐克曝气方式,吸附的COD脱附?那是不是说水中的COD还在水里,并没有被降解?为什么低污泥浓度反而都给降解了呢?我怀疑是污泥死亡造成的,这样污泥浓度越高,出水COD越高
回复
ainney
2011年02月04日 15:49:09
4楼
回复
wdshijie69n
2011年02月07日 01:49:00
5楼
个人认为是氨氮在作怪,低温对硝化作用影响显著,尤其到了13度以下,我处理过10以下的,基本上硝化作用停止了,当你的SS增高后,亚硝化和硝化作用将氨氮转化为亚硝态氮和硝态氮,我认为你那是应该是亚硝态氮的积累影响了实验,因亚硝态氮可以利用一部分的强氧化剂转化成硝态氮;当你将SS降下来后硝化菌种减少,故硝化作用效率降低,故氨氮超标,这样看你的碳氧化作用还好,应该不是碳氧化部分微生物活性差的原因,我想问问你们每次的排泥量和排泥周期是多久?SS的增长速率怎样?现在的水温?而且你可以做一下SV30看看污泥的沉降性能?我想污泥老化的可能性比较小,毕竟低温后微生物活性受到影响了,剩余污泥量应该不多的,你可以再增加SS,应该能找到一个平衡点吧
回复
tc_gxjygs
2011年02月08日 02:08:18
6楼
同意楼上的,主要因素为温度,污泥浓度,污泥活性、沉降比。工程的东东,只能找平衡。另外,进水的COD和氨氮是多少?
回复
cml6181981
2011年02月19日 11:32:11
7楼
现在MLSS 3000,每天能增长10%,SV30 90,现在增大曝气可以让氨氮降到12mg/L以下,但是COD会上升到70左右
回复
cml6181981
2011年02月19日 11:33:26
8楼
COD进水400,出水60左右, 氨氮进水45,出水12左右
回复
tianzhuo-34
2011年02月19日 13:06:30
9楼
水温是多少?
回复
tianzhuo-34
2011年02月19日 13:07:32
10楼
回复
ch19823
2011年02月19日 14:21:24
11楼
污泥浓度提高与氨氮超标关系不是特别紧密,我个人分析认为污泥浓度提高后,在进水浓度和处理水量不变的情况下,相当于系统整体负荷有所降下降,也就是说COD去除率效果更好(停留时间增长),但是污泥浓度提高,供气量有没有调整,再加上冬季温度较低的情况下,硝化菌处理效果下降。