一:地下部分
1.地下二层图纸名称应该为:地下二层通风平面图,很少有“地下二层暖通平面图”的说法。
2.地下二层应该做机械排烟;地下一层估计可以不做,不超规范要求。
3.“所有风管中部标高平齐”不便于施工,应该为“风管顶上平齐或下平齐”。
4.本人认为:如果地下室没有什么特殊用途,没有必要设散流器,只设双层百叶即可。
5.“中标:-0.70”最好表示为“中心标高-0.70”。
6.地下二层房间功能是什么?暖通图中不应将其删掉。这样不能让看图者明白你的系统是为何而做?目的是什么!
7.“SF-2”处的房间本人理解为风机房,故风管出墙出应加“防火阀”。
8.“负一层设备材料表”在地下二层图纸中应为“负二层设备材料表”。计算机绘图一定要注意这方面的问题。很容易忽略的。如:“注:所有风管中部标高平齐,为-1.20米;风管穿墙处,墙上应预留洞口,”,地下一、二层均有,不知“-1.20米”以什么为标准而说。
9.热力入口“R4”处DN200的管道把结构的暗柱全部打掉,结构同意吗?
10.“轴E、轴F”与“轴14、轴16”之间的楼梯间应按照防烟楼梯间处理,加压送风。
以上为地下部分的一点意见。(由于房间功能不明确,理解不妥之处望请指出)
二:地下部分
1. 厨房内的采暖必做吗?建议去掉,系统不好平衡。
2. 盘管敷设时具墙的间距应该明确。
3. 是否考虑了冷风渗透?盘管的间距应该能够体现出来的,不可能三~二十九一样的间距。
4. 屋顶加压送风机前应加止回阀,并且加压送风机的出口处应为防雨的风口。
5. “电梯机房、水箱间暖通平面图”应为“电梯机房、水箱间通风平面图”,建议加压送风处应该画剖面图,感觉这张平面图很乱,有点看不明白。
6. 负荷指标是不是有点太高了?