电缆发热
nissinli
nissinli Lv.2
2011年01月29日 11:36:45
只看楼主

50平方电缆,70几个电流,请各位为什么会发热

50平方电缆,70几个电流,请各位为什么会发热
免费打赏
hsa8
2011年01月29日 11:42:33
2楼
安装方式,及安装环境?说具体点,
回复
xrg885
2011年01月29日 11:45:46
3楼
一。电缆是假的,即铜的材质,二,电缆的平方数不够。三,你的电流表是否有问题,负荷过大。
回复
yanwenxing
2011年01月29日 13:10:46
4楼
电缆通过电流消耗电能产生热。
回复
ccccyq
2011年01月30日 17:20:56
5楼
可能还会有谐波和涡流的可能性
回复
zoushq
2011年01月30日 20:39:32
6楼
敷设方式、负荷计算、现场实际负荷都得核实!
回复
一指慢
2011年01月30日 20:47:41
7楼
是整根都发热,还是两端接头不远处发热?
回复
lingxuct
2011年02月01日 11:15:29
8楼
我们有条电缆,说了会让人不信:请朋友们猜猜,这根电缆的用途。

好象也是70平方的,单芯电缆一根!穿DN32钢管,电源变压器为单相隔离变压器6/6KV,一端接地,电缆的另一端(离电源变压器约16km)也接地。