请教动力电缆与控制电缆可以同时敷设在带隔板的PVC线槽里吗?谢谢
简单白云
2011年01月28日 11:03:56
只看楼主

如题,刚从事电气工作,请各位前辈师兄师姐们帮忙指导,谢谢。

如题,刚从事电气工作,请各位前辈师兄师姐们帮忙指导,谢谢。
lingxuct
2011年01月28日 12:15:23
2楼
两种电缆能隔开就可以。
回复
hsa8
2011年01月28日 12:16:56
3楼
这个要看控制电缆的型号,类如是模拟量的一般都是屏蔽电缆,最好不要和动力电缆一起,特别是用变频器控制的负载。如果只是开关量的一问题不大。
回复
denghu023
2011年01月28日 13:26:43
4楼
一定要分开,控制电缆一般是直流,动力电缆是交流电流大,干扰强
回复
默石
2011年01月28日 13:45:45
5楼
这个要看 控制电缆是 直流还是交流了,还要看电压等级了,
24v的 话一定要分开层。
交流220的话隔开就可以了,不一定要分层。
回复
wypbqq
2011年02月10日 08:47:47
6楼
要看动力缆的电压等级和控制缆的形式,最好分开,中间夹隔板的话也是可以的
回复
zyz8438
2011年02月10日 09:00:20
7楼
能分开尽量分开!避免动力电缆对控制电缆造成干扰!
回复

相关推荐