关于新版高规里发电机房水喷雾系统的疑惑
huangwenxuan
2006年03月16日 22:31:37
只看楼主

我一直很疑惑,高规里面关于自备发电机房设水喷雾的问题原条文:7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房; 7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室; 7.6.6.4 自备发电机房。新条文: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统; 7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾

我一直很疑惑,高规里面关于自备发电机房设水喷雾的问题
原条文:7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室;
7.6.6.4 自备发电机房。
新条文: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾
我是不是可以理解为高层建筑内的自备发电机房可以直接设自动喷淋系统即可,可是我现在做的一个项目是湖南的,当地消防部分说发电机房必须做水喷雾,不能用喷淋,规范里说的自动喷水灭火系统其实只是喷雾喷淋的一个统称,可是我前段又做了个西宁的项目,那里我的确单独设置了水喷雾系统,可是审查出来却说喷雾系统可以取消,直接喷淋管网接进来即可,这下子我越发蒙了,到底高层建筑自备发电机房该设置什么系统,大家是怎么理解新版高规的,请各位赐教,谢谢
免费打赏
lucia19800408
2006年03月17日 10:26:48
2楼
有同感,不同的人有不同的理解,我们单位就分两派。就我个人而言,水喷雾稳妥些。
回复
sorry222
2006年03月17日 10:38:47
3楼
消防板块有这方面讨论,
湖南的是用的老规范,新规范可以用喷淋。
回复
8809055
2006年03月17日 14:30:30
4楼
http://co.163.com/forum/content/1666_307414_1.htm
第6楼
我觉得碰到这种事情,还是在没有做以前先跑消防部门,让他说了算就是了。
新高规里混乱的东西挺多,干脆通过正式渠道出个解释文件吧,也省得我们瞎琢磨了。
回复
cucumber_wyc
2006年03月18日 10:25:51
5楼
应该用细水雾,比较稳定
回复
zhouhuasunny
2006年03月23日 22:20:38
6楼
这些规范妈的真是害死人,一天一个注意,把我们这帮搞设计的搞的里外不是人
回复
sorry222
2006年03月23日 22:35:21
7楼
不能怪编规范的人。
回复
zhangxiaoyanxy
2006年04月03日 18:06:43
8楼
这些规范妈的真是害死人,一天一个注意,把我们这帮搞设计的搞的里外不是人
回复
chen--ling
2006年04月20日 13:14:17
9楼
不采用细水雾的理由不外呼是细水雾的主机设备造价太高。对以上的问题是否可有个折中的方案?
我的理解为可设水喷雾装置,但只是喷淋头采用细水雾喷淋头,而其管网可引至喷淋管网,从而省掉一套细水雾喷淋设备。在细水雾区和普通的喷淋区加设过滤器和电磁阀,由报警系统联动。
我在浙江的一个工地是参照上述方法施工的,反映比较好,消防部门也认可。
回复
qiemingding
2006年04月24日 21:15:34
10楼
我是学给排水的,但不是搞设计的,但是我觉得这规定有些问题,油和电器起火特别是电器起火,用水有多大的效果啊?
回复
dzming888
2006年04月25日 14:29:03
12楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;

我们现在做的一个广州市地产项目,21栋1000多户,地下室发电机原为气体灭火系统,
现要根据新规要求,改为自动喷啉系统,而且和发电机房周围是同一个分区,
非常简单,只不过将喷淋管延伸进发电机房,连水流指示器都不用多装.
没有问题.
回复