请教一个关于中央空调过渡季节运行的问题
brilliantay
2006年03月16日 21:17:21
来自于中央空调
只看楼主

我们购物中心的中央空调系统夏季供冷,冬季供热,每年到了三四月份的过渡季节都十分难熬,因为未到供冷季,虽然停止了供热,但只能靠纯新风供给,而外界新风温度又很高,比如今天就到了20多度,因此商场内温度很高(灯具很多),F2~F4达到27度,F5层(顶层)达到了29度,而且出风口温度居然高达30度!顶层屋顶为彩钢板,闷顶天花造型,与屋顶有3米左右的距离,顶层排风全开,两台新风柜均为三万风量,每层面积1900多平方米,但室内温度仍然无法控制,我是毫无办法了,不知这里诸位达人有啥好办法解决这过渡季节的空调问题?

我们购物中心的中央空调系统夏季供冷,冬季供热,每年到了三四月份的过渡季节都十分难熬,因为未到供冷季,虽然停止了供热,但只能靠纯新风供给,而外界新风温度又很高,比如今天就到了20多度,因此商场内温度很高(灯具很多),F2~F4达到27度,F5层(顶层)达到了29度,而且出风口温度居然高达30度!顶层屋顶为彩钢板,闷顶天花造型,与屋顶有3米左右的距离,顶层排风全开,两台新风柜均为三万风量,每层面积1900多平方米,但室内温度仍然无法控制,我是毫无办法了,不知这里诸位达人有啥好办法解决这过渡季节的空调问题?

1142514974551.jpg

zhaohui201
2006年03月17日 14:07:51
2楼
风量不够,达不到换气次数。按你提供的数据换气次数才达到2.6左右,而送风量也未必真的能达到这样的送风量,再加之漏风,加大送风量,至少翻一翻。
回复
brilliantay
2006年03月17日 21:46:11
3楼
商场的换气次数是多少啊?请楼上赐教
回复
brilliantay
2006年03月18日 22:30:13
4楼
谢谢指点
回复
xiaoxwz
2006年03月21日 17:10:19
5楼

一般10次以上
回复
brilliantay
2006年03月22日 00:36:23
6楼
多谢
回复
张三
2006年03月22日 09:27:57
7楼

开冷水机组!
回复
zhj427
2006年03月22日 09:36:39
8楼
大哥
还能怎么样
如楼上所说
开机组哦,明显你的冷量不够嘛
还能有什么方法呢
先开一台嘛
顶不住了就再开,加上机组不是自带4级调速吗
应该能满足要求
钱是老板的 ,你还担心什么
回复
xuke854
2007年08月18日 08:47:18
9楼
我现在正遇到这个问题。我公司商场单层面积15000M2,层高4.5M,单层共设6个空调机房,总风量为42000*6=252000M3.现为节约成本,请设计院修改图纸,把1-4层空调箱风量由21000改为18000,五层由21000加大至25000.设计院称如果风量太小,无法保证换气效果。而且目前的风口距离较大,基本上为8M*7M左右。设计师担心单纯考虑冷量满足,但风量过小的话。空调效果不好。
如果按照原设计:换气次数=252000/(15000*4.5)=3.7次。
变更后设计:3.2次。
而商场好的换气次数应该在10次左右。因此设计师担心的是正确的。但最终还是接受了我们的意见。但愿空调效果不要太差劲。
回复
blackeye
2007年08月18日 10:13:23
10楼

我要是那个设计院的,肯定不会给你改图,让你们自己负这个责。
回复
lwesh2006
2007年08月27日 08:02:54
11楼
用中央空调柜机比较方便.
回复

相关推荐

APP内打开