52楼
不错不错,楼主辛苦。那个条形风口其实也是双层百叶是吧?那两个下送的双层百叶风口好像没那么好看呀。用散流器会不会好一点呢?
回复
53楼
冷却塔之间没有平衡管么
回复
54楼
压力表位置都安装得不好,应安装在阀门与设备(水泵、机组)之间。只要这样才可准确知道水泵或机组的实际工作压力。
回复
55楼
软接头最好水平安装 在机组出口处
回复
56楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
57楼
学习!!!路过
回复
58楼
提的很专业,这些问题真应该好好注意。
回复
59楼
谢谢楼主了,好东西
回复
60楼
系统机型还比较多啊,多联机、热回收机组、螺杆机机组,最好给个功能介绍了
回复
61楼
屋面上管子的保温感觉就是做了个面子工程。室内部分装潢看起来还算高档,就是风口和检修口布置感觉有点乱。本人之前做过一个酒店的空调设计,室内设计单位要求全部采用侧送侧回的条缝风口,当初大部分送回风口采用侧送侧回,隐藏在灯槽中,或者是天花变高度的那个侧面,(你的那个条形风口那张图就是侧送的)。剩下检修口就可以一般大,对称布置,看起来就不会大大小小,很凌乱的感觉。望大家拍砖!
回复